问个卫生间施工时候的等电位问题
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2014年05月19日 11:41:30
只看楼主

等电位要求与卫生间里的金属部件连接,但是现在住宅交房后才装修,才会安装浴室金属挂件,热水器,水龙头等,那这个等电位怎么做啊?难道只与卫生间地板钢筋连接吗,

等电位要求与卫生间里的金属部件连接,但是现在住宅交房后才装修,才会安装浴室金属挂件,热水器,水龙头等,那这个等电位怎么做啊?难道只与卫生间地板钢筋连接吗,
免费打赏
czx316pv
2014年05月25日 23:01:36
32楼
好资料谢谢楼主分享
回复
建筑电气
2014年05月26日 08:18:16
33楼
mqsyxymjr 发表于 2014-5-24 13:32 和柱内主筋项链和主筋连接还是和地面钢筋网连接,这两者有区别吗
回复
muyuyao
2014年05月26日 13:17:07
34楼
zhoujianghe886 发表于 2014-5-21 22:18 预留的局部等电位只要与柱内主筋(接地主筋)通过接地扁钢相连即可,没必要跟卫生间底板的钢筋相连。至于与 …您的观点违背02D501-2图集中的要求!!!
回复
muyuyao
2014年05月26日 13:18:49
35楼
建筑电气 发表于 2014-5-22 09:02 那热水器插座呢插座按照施工图去装,仅仅多了根到LEB盒的电管及一根BVR-4的铜芯软线!!!
回复
muyuyao
2014年05月26日 13:20:53
36楼
bianqixiang 发表于 2014-5-22 11:45 这个学习了,但是我想普通住宅装修的时候不会有什么设计说明,按照图集什么的,能帮你把pe线接到leb上就不错 …这属于施工单位、监理单位失职!!!电气施工图总说明中肯定会有相应要求的!!!
回复
muyuyao
2014年05月26日 13:23:08
37楼
kjh0502 发表于 2014-5-24 11:22 精装的卫生间才连接,一般的只预留局部接线盒到卫生间内部插座及内部金属管道的局部等电位联结线都是施工图中要求到的,并非精装修的卫生间才连接!!!
回复
攻城师76149
2014年05月26日 16:50:29
38楼
学习一下

回复
mqli2004
2014年05月27日 09:28:07
39楼
首先按图纸预留等电位盒,在需要做等电位联结的构件旁预埋连接线和接线盒,下边知道该怎么办了吧。
回复
haishunshengda
2014年05月27日 10:09:14
40楼
路过学习,还是不太懂LEB的主要作用,只是知道它一直都是被放在厕所位置
回复
tumuqileiqi
2014年05月27日 22:36:34
41楼
学习啊,不停地看看看