问个卫生间施工时候的等电位问题
建筑电气
建筑电气 Lv.13
2014年05月19日 11:41:30
只看楼主

等电位要求与卫生间里的金属部件连接,但是现在住宅交房后才装修,才会安装浴室金属挂件,热水器,水龙头等,那这个等电位怎么做啊?难道只与卫生间地板钢筋连接吗,

等电位要求与卫生间里的金属部件连接,但是现在住宅交房后才装修,才会安装浴室金属挂件,热水器,水龙头等,那这个等电位怎么做啊?难道只与卫生间地板钢筋连接吗,
免费打赏
zwx6215
2014年05月21日 18:52:46
22楼
你的电热水器插座需要做在2区,即稍微远离淋浴的区域,且不宜低于2300m
回复
zhoujianghe886
2014年05月21日 22:18:57
23楼
预留的局部等电位只要与柱内主筋(接地主筋)通过接地扁钢相连即可,没必要跟卫生间底板的钢筋相连。至于与浴室内的金属部件连接,那都是业主自己装修的事情了,前期施工的时候只要把等电位预留到就行了
回复
建筑电气
2014年05月22日 09:02:05
24楼
zhoujianghe886 发表于 2014-5-21 22:18 预留的局部等电位只要与柱内主筋(接地主筋)通过接地扁钢相连即可,没必要跟卫生间底板的钢筋相连。至于与 …那热水器插座呢
回复
bianqixiang
2014年05月22日 11:45:22
25楼
这个学习了,但是我想普通住宅装修的时候不会有什么设计说明,按照图集什么的,能帮你把pe线接到leb上就不错了,至于金属管等与leb连接的还是要看工人的专业素质了,会接上的太少了,反正我家的就没接。
回复
小小菲菲
2014年05月23日 12:15:19
26楼
学习了!谢谢楼主分享
回复
chunhuaxingxing
2014年05月23日 16:54:56
27楼
学习了,以后用得着。谢谢各位。
回复
qyc909
2014年05月24日 09:35:16
28楼
等电位连接,是指具有漏电带电物件与保护接地的连接,那些不存在有带电的物件大可不必都等电位连接处理。
回复
kjh0502
2014年05月24日 11:22:27
29楼
精装的卫生间才连接,一般的只预留局部接线盒
回复
lwzlhh
2014年05月24日 11:43:50
30楼
我也学习,还是没太看明白楼主说的
回复
mqsyxymjr
2014年05月24日 13:32:17
31楼
和柱内主筋项链
回复

相关推荐

APP内打开