德国原装机表现佳我给这家准备代替德国机做的设备做测试让我很想不通,加班多,通宵了很多玩,现在一直想不通,因此希望论坛里的高手能够解答。它的配置换了压缩机(也是供应商说没有德国机那款压缩机现货,说比原来大一号的,也说能用,领导一下就采购了300台,额定电流2.5A,但是空载电流3.0A)冷凝器(供应商说是能用,一下就采购了300台),冷凝器风扇的风量也够啊膨胀阀和老外是一样的蒸发器和老外也是一样的
我给这家准备代替德国机做的设备做测试让我很想不通,加班多,通宵了很多玩,现在一直想不通,因此希望论坛里的高手能够解答。
它的配置换了
压缩机(也是供应商说没有德国机那款压缩机现货,说比原来大一号的,也说能用,领导一下就采购了300台,额定电流2.5A,但是空载电流3.0A)
冷凝器(供应商说是能用,一下就采购了300台),冷凝器风扇的风量也够啊
膨胀阀和老外是一样的
蒸发器和老外也是一样的
但是实际表现不佳,冷凝器出口温度高,感觉冷凝器效果不怎么样,风冷凝器是内翅的。
压缩机顶部温度高。
冷凝器内部容积空间是德国机的一半,虽然换热面积是一样的。
为了加强压缩机的冷却原来我是调试出188g的加注量,后来我更改至240g,老外的调试了压缩机出口温度不怎么高,但是这个压缩机就比较高。这个冷水机设置的温度-10℃,但是温度降不到-10℃,是-5℃。为了降到-10℃,调节膨胀阀过热度加大这个时候温度能降到-10℃,但是压缩机顶部温度升上来了,这个又是必须不允许的,所以困惑。
这个机子本来想继续做大量的实验,不过身体差下来了,项目经理也不问不理,提到我的加班也在推脱不是跟你说过了吗,那个不是我记的你去找另一个部门的,当然有些气愤了,所以我就暂时停止实验休息,来网络上寻找一些理论帮助。
我的分析:
1、应该是压缩机的效率达不到,因此低压一直打不下来,所以水温不能降低到-10℃,而通过过热度调大来加强节流。
2、冷凝器温度较高是不是因为油覆盖在翅片上影响了它的换热,虽然它外表面有那么多换热面积,但是传热效率不行。