VD4频繁出现"操作回路断线"
zhanglichang-
2007年10月02日 21:04:50
来自于工地图片
只看楼主

我厂6KV高压VD4断路器频繁出现"操作回路断线",大家有过这种经历吗?

我厂6KV高压VD4断路器频繁出现"操作回路断线",大家有过这种经历吗?
免费打赏
rp2006
2008年10月28日 08:55:16
2楼
我认为是由于断路器接“操作回路断线”的那一对辅助接点接触电阻过大的原因!并不是真的断线。请高手指教!
回复
hongnc
2009年06月18日 15:52:50
3楼
是断路器下面的小车上有两个辅助触点没有接。就是工作位置和实验位置的两个点没有串到线路中。导致一直报警。
回复
星火为你而燎原
2009年06月25日 14:27:30
4楼
请仔细看VD4的跳合闸回路,在合闸回路里有一对储能节点,这是导致报VD4"操作回路断线"的原因。
回复
zxmhwj888
2009年10月21日 14:39:45
5楼
要么就是储能辅助触点不通,要么就是断路器下面的辅助触点不通。控制回路断线基本上都是因为辅助接点问题
回复
kkxlk
2011年07月22日 12:25:50
6楼
控制回路中串了一付储能辅助接点的,是不是在储能过程中,储能接点在转换过程中是会瞬间断开的,所以报控制回路断线
回复
swzjwzyq
2012年09月14日 10:21:40
7楼
操作电源极性+ -
回复
qq550601249
2014年07月17日 11:38:47
8楼
要么就是储能辅助触点不通,要么就是断路器下面的辅助触点不通。控制回路断线基本上都是因为辅助接点问题
回复
zhaoyang0737
2014年10月09日 08:00:36
9楼
帮楼主顶一个!
回复

相关推荐