我厂6KV高压VD4断路器频繁出现"操作回路断线",大家有过这种经历吗?
我厂6KV高压VD4断路器频繁出现"操作回路断线",大家有过这种经历吗?
2楼
我认为是由于断路器接“操作回路断线”的那一对辅助接点接触电阻过大的原因!并不是真的断线。请高手指教!
回复
3楼
是断路器下面的小车上有两个辅助触点没有接。就是工作位置和实验位置的两个点没有串到线路中。导致一直报警。
回复
4楼
请仔细看VD4的跳合闸回路,在合闸回路里有一对储能节点,这是导致报VD4"操作回路断线"的原因。
回复
5楼
要么就是储能辅助触点不通,要么就是断路器下面的辅助触点不通。控制回路断线基本上都是因为辅助接点问题
回复
6楼
控制回路中串了一付储能辅助接点的,是不是在储能过程中,储能接点在转换过程中是会瞬间断开的,所以报控制回路断线
回复
8楼
要么就是储能辅助触点不通,要么就是断路器下面的辅助触点不通。控制回路断线基本上都是因为辅助接点问题
回复
9楼
帮楼主顶一个!
回复