2楼
出于安全考虑应该不可以合并吧。要是分路安装漏保是不是会误动作啊?!
回复
3楼
同意楼上的,如果两根N线前端为漏电断路器,而且N线上也会有电压漂移,这时将其连接,容易出现误动作。
回复
4楼
感觉这个问法是不是有问题啊?你的意思是房间内的插座和照明的零线合并吗?一般来说这个是不允许的,因为安装的 有漏保,比如说插座漏电了跳闸了,那么灯具也没电了,这样会影响使用
回复
5楼
同一个回路的可以合并,否则不可以,原因参照楼上。
回复
6楼
感觉这个问法是不是有问题啊?你的意思是房间内的插座和照明的零线合并吗?一般来说这个是不允许的,因为才在插座回路安装的 有漏保,比如说插座漏电了跳闸了,那么灯具也没电了,这样会影响使用.:lol:lol:lol
回复
7楼
一般情况下,我们可以通过相同颜色的导线来区别导线的功能,比如,看到淡蓝色的,就是N线,但不可以只要是同种颜色的导线就可以并联,因为此时其导线上的电压不一定相等,功能也不一定一致。比如,不同的回路,电流大小不同,如果你随意的将相线,比如黄、绿、红的一根并联,有可能会出现环流的。
回复
8楼
一个回路的可以,不同回路的要禁止合并
回复
9楼
回复
10楼
h13304531196 发表于 2014-5-19 06:22 感觉这个问法是不是有问题啊?你的意思是房间内的插座和照明的零线合并吗?一般来说这个是不允许的,因为才 …谢谢,我说是插座与插座。
回复
11楼
beida_energy 发表于 2014-5-19 09:26 一般情况下,我们可以通过相同颜色的导线来区别导线的功能,比如,看到淡蓝色的,就是N线,但不可以只要是同 …谢谢!我说是同一房间的插座是否可以共用一根零线。
回复