请同一个房间的零线是否可以合并
lgt9666
lgt9666 Lv.7
2014年05月16日 11:09:14
只看楼主

在住宅楼中,在同一个房间的零线是否可以合并!

在住宅楼中,在同一个房间的零线是否可以合并!
免费打赏
xianxin214
2014年05月16日 15:11:28
2楼
出于安全考虑应该不可以合并吧。要是分路安装漏保是不是会误动作啊?!
回复
beida_energy
2014年05月17日 20:47:06
3楼
同意楼上的,如果两根N线前端为漏电断路器,而且N线上也会有电压漂移,这时将其连接,容易出现误动作。
回复
zhoujianghe886
2014年05月18日 23:13:36
4楼
感觉这个问法是不是有问题啊?你的意思是房间内的插座和照明的零线合并吗?一般来说这个是不允许的,因为安装的 有漏保,比如说插座漏电了跳闸了,那么灯具也没电了,这样会影响使用
回复
云飘飘
2014年05月19日 06:08:37
5楼
同一个回路的可以合并,否则不可以,原因参照楼上。
回复
h13304531196
2014年05月19日 06:22:44
6楼
感觉这个问法是不是有问题啊?你的意思是房间内的插座和照明的零线合并吗?一般来说这个是不允许的,因为才在插座回路安装的 有漏保,比如说插座漏电了跳闸了,那么灯具也没电了,这样会影响使用.:lol:lol:lol
回复
beida_energy
2014年05月19日 09:26:52
7楼
一般情况下,我们可以通过相同颜色的导线来区别导线的功能,比如,看到淡蓝色的,就是N线,但不可以只要是同种颜色的导线就可以并联,因为此时其导线上的电压不一定相等,功能也不一定一致。比如,不同的回路,电流大小不同,如果你随意的将相线,比如黄、绿、红的一根并联,有可能会出现环流的。
回复
ymh_sxu
2014年05月19日 11:07:21
8楼
一个回路的可以,不同回路的要禁止合并
回复
温故而知新
2014年05月19日 15:28:00
9楼
回复
lgt9666
2014年06月01日 14:31:35
10楼
h13304531196 发表于 2014-5-19 06:22 感觉这个问法是不是有问题啊?你的意思是房间内的插座和照明的零线合并吗?一般来说这个是不允许的,因为才 …谢谢,我说是插座与插座。
回复
lgt9666
2014年06月01日 14:32:51
11楼
beida_energy 发表于 2014-5-19 09:26 一般情况下,我们可以通过相同颜色的导线来区别导线的功能,比如,看到淡蓝色的,就是N线,但不可以只要是同 …谢谢!我说是同一房间的插座是否可以共用一根零线。
回复

相关推荐