商业框架梁与主楼剪力墙垂直搭接时是否点铰?、
梦幻无极
梦幻无极 Lv.14
2014年05月16日 09:16:26
只看楼主

商业框架梁与主楼剪力墙垂直搭接时是否点铰?、是刚接还是铰接。啊???

商业框架梁与主楼剪力墙垂直搭接时是否点铰?、是刚接还是铰接。啊???
免费打赏
山东小徐
2014年05月16日 09:41:42
2楼
这个要分情况的。看剪力墙多厚了
回复
梦幻无极
2014年05月16日 10:09:37
3楼
山东小徐 发表于 2014-5-16 09:41 这个要分情况的。看剪力墙多厚了梁宽250mm,剪力墙厚也是250mm。
回复
山东小徐
2014年05月16日 10:14:21
4楼
梦幻无极 发表于 2014-5-16 10:09 梁宽250mm,剪力墙厚也是250mm。你理解错了,我的意思是,墙厚满足锚固的话不用点铰,反之点铰加暗柱
回复
phoenix_sonic
2014年05月16日 17:16:12
5楼
山东小徐 发表于 2014-5-16 10:14 你理解错了,我的意思是,墙厚满足锚固的话不用点铰,反之点铰加暗柱点铰接加壁柱,框架梁也依然是需要满足锚固条件的啊
回复
phoenix_sonic
2014年05月16日 17:22:55
6楼
你这种情况,我做工程的时候会尽量避免。。。

框架梁直接平面外担在墙上,我是不会去点铰的。。。如果是一端平面外搭在墙上,一端搭在另一道主梁上我才会去点铰接。。。如果满足锚固,还是不会去点。。。

框架梁平面外担在墙上,往往靠近框架柱的地方,支座附加都会很大,会用到大直径钢筋,墙位置要考虑设置一定厚度的壁柱才能满足锚固问题。。。这里就算你点铰接,墙位置负弯矩很小,但是框架柱位置配筋还是很大,你贯通钢筋也要满足锚固问题。。。
回复
山东小徐
2014年05月17日 00:01:43
7楼
phoenix_sonic 发表于 2014-5-16 17:16 点铰接加壁柱,框架梁也依然是需要满足锚固条件的啊是啊,有什么不对吗?一开始按照刚接来,配筋计算不过点饺计算,当然最后肯定要满足锚固啊
回复
王铜
2014年05月17日 08:18:53
8楼
商业框架梁与主楼剪力墙垂直搭接时是否点铰?
回复
phoenix_sonic
2014年05月17日 09:35:55
9楼
山东小徐 发表于 2014-5-17 00:01 是啊,有什么不对吗?一开始按照刚接来,配筋计算不过点饺计算,当然最后肯定要满足锚固啊没有不对~~~但是不能为了计算过而做吧~~~而且这里点铰接不太妥~~~点铰之后支座负弯矩会很小,不太真实,在画图时候实际上还是需要人为去考虑放大配筋~~~
回复
山东小徐
2014年05月18日 00:20:18
10楼
phoenix_sonic 发表于 2014-5-17 09:35 没有不对~~~但是不能为了计算过而做吧~~~而且这里点铰接不太妥~~~点铰之后支座负弯矩会很小,不太真实 …哈哈,就是点一下,具体怎么做还有什么方案的话就很多了,楼主自己拿捏吧,咱们也别跟着操心
回复
逐风
2014年05月20日 12:23:05
11楼
工程中应尽量避免,实在不能避免的,最好点铰接,释放刚度,减小墙平面外弯矩
回复