之前做的一个多层的混凝土厂房,梁板用的是HRB500的钢筋,现在市场上买不到,业主及建设方要求改用HRB400的钢筋。求助各位大神,可以按等强度,且代换后梁的配筋面积不小于原梁配筋的1.21倍的原则进行代换吗?
之前做的一个多层的混凝土厂房,梁板用的是HRB500的钢筋,现在市场上买不到,业主及建设方要求改用HRB400的钢筋。求助各位大神,可以按等强度,且代换后梁的配筋面积不小于原梁配筋的1.21倍的原则进行代换吗?
2楼
各位大神吗,求助啊:'(
回复
3楼
这什么厂房啊,设计HRB500的钢筋
回复
4楼
按等强度代换
回复
5楼
悠悠青琅 发表于 2014-5-16 15:01 这什么厂房啊,设计HRB500的钢筋工业厂房,楼面活荷载大~~~可以用HRB400的等强代换吗?
回复
6楼
雨落大明湖 发表于 2014-5-16 15:45 按等强度代换低强度的可以代换高强度的哦?我看见的基本都是高换低的呢
回复
7楼
可以等强代换吧。代换钢筋根数除以原钢筋根数大于或者等于(原设计钢筋的重量x原设计钢筋强度系数)/(代换钢筋重量x代换钢筋强度系数)
回复
8楼
可以换啊,按等强换算即可
回复
9楼
可以用等强代换
回复
10楼
完全可以,等强度代换即可,不需验算裂缝
回复
11楼
注意别超筋了
回复