在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?
在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?
2楼
问题出在备用电源开关上,给水泵、排粉机低电压动作只是因为母线失电后引起(除非你采用微机综保)。因为不清楚你的保护定值多大,所以无法进一步分析。
回复
3楼
小白来学习了
回复
4楼
也来学习了!
回复
5楼
动力采用的是东大金智的综保,备用开关用的是普通的电磁式继电器。备用开关过流是3000A,高压动力最大的运行电流是37A,再多的数据也弄不到。我们也怀疑是备用开关问题,可是检查都正常。然后怀疑是备用变容量不足,可是计算又正常,以后这种运行方式能不能启动给水泵现在谁也不敢说了
回复
6楼
我们采用的综保有PT断线闭锁,无压有流闭锁
回复
7楼
faqinting 发表于 2014-5-16 22:10 动力采用的是东大金智的综保,备用开关用的是普通的电磁式继电器。备用开关过流是3000A,高压动力最大的运行 …确实不好分析。但是我还是觉得是备用开关的定值是不是偏小了。假设动力互感器变比为400/5,二次37时一次为2960A,这和备用开关定值很接近,如果动力是带载启动就很容易越级。既然你们采用的综保有PT断线闭锁,无压有流闭锁,电机正常启动是不可能电压降到43v的,觉得奇怪。你可以调一下录波图,光靠这样分析是没有结果的。
回复
8楼
谢谢,又是个没法分析的故障,设备太老真是没办法