框架梁出现了向上的挠度
jihua379
jihua379 Lv.11
2014年05月15日 23:02:04
只看楼主

跨度不等的框架梁,分别为7.8m和10.2m,采用300x800相同的梁截面,短跨梁出现了向上的挠度,请问这个情况是不是不允许出现??因为根据《混规》3.4.3条在梁起拱值不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。现在没起拱就产生了向上的挠度,不知各位有没有遇到过,怎样处理的??

跨度不等的框架梁,分别为7.8m和10.2m,采用300x800相同的梁截面,短跨梁出现了向上的挠度,请问这个情况是不是不允许出现??因为根据《混规》3.4.3条在梁起拱值不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。现在没起拱就产生了向上的挠度,不知各位有没有遇到过,怎样处理的??

框架梁挠度.jpg

免费打赏
cadxzhou
2014年05月16日 08:16:43
2楼
这很正常,如果你采用的是7+3+7的三跨框架梁,那中间3m跨的梁,承受的都是负弯矩,上拱更明显。这和施工时的起拱是两回事。
回复
一类场地
2014年05月16日 08:29:57
3楼
表示遇见过,根据受力特点,中间跨弯矩有可能向上,短跨的配筋应该注意不能小,特别是支座
回复
liqiang69126
2014年05月16日 08:41:30
4楼
长短长的形式,中间跨较短,可能会出现向上的挠度吧,不知道对不对
回复
一仰化碳
2014年05月16日 08:54:32
5楼
长短长的形式,中间跨较短,可能会出现向上的挠度吧
回复
小小菲菲
2014年05月18日 16:04:23
6楼
根据受力特点,中间跨弯矩有可能向上,短跨的配筋应该注意不能小,特别是支座
回复

相关推荐

APP内打开