小弟做了一段时间,有个疑问一直困扰。 做框架结构的时候,由于柱截面随楼层升高变小,经常带来柱筋上大下小的情况(由于是高烈度区,经常遇到顶层25,下层16甚至14),由此带来以下几个问题: 虽然图集上有柱配筋上大下小的做法,但像这样钢筋级差太多的情况一般该如何处理,是该把下层的钢筋全部改为同最大层一致? 同样是修改,但级差控制在2个等级? 前提是修改配筋,那经济性该如何掌握?
小弟做了一段时间,有个疑问一直困扰。
做框架结构的时候,由于柱截面随楼层升高变小,经常带来柱筋上大下小的情况(由于是高烈度区,经常遇到顶层25,下层16甚至14),由此带来以下几个问题:
- 虽然图集上有柱配筋上大下小的做法,但像这样钢筋级差太多的情况一般该如何处理,是该把下层的钢筋全部改为同最大层一致?
- 同样是修改,但级差控制在2个等级?
- 前提是修改配筋,那经济性该如何掌握?
2楼
怎么没人来讨论下
回复
3楼
在不超过两级的情况下,采用插筋。好像是这样的说法
回复
4楼
上柱的钢筋大于下直径时候应该让上钢筋插入此处梁板下后才可以施工。钢筋若采用电渣应力焊不要超过2个等级,若采用绑扎搭接是可以超过2个等级.构造手册上说的钢筋极差不超过2个等级是讲的是对接焊接,应该大部分人云亦云说错了。可以查钢筋连接技术规程上可以得到验证
回复
5楼
sunlipinwoaini 发表于 2014-5-15 16:34 上柱的钢筋大于下直径时候应该让上钢筋插入此处梁板下后才可以施工。钢筋若采用电渣应力焊不要超过2个等级, …谢谢指点
回复
6楼
sunlipinwoaini 发表于 2014-5-15 16:34 上柱的钢筋大于下直径时候应该让上钢筋插入此处梁板下后才可以施工。钢筋若采用电渣应力焊不要超过2个等级, …支持,学习了
回复
7楼
支持,学习了
回复
9楼
sunlipinwoaini 发表于 2014-5-15 16:34 上柱的钢筋大于下直径时候应该让上钢筋插入此处梁板下后才可以施工。钢筋若采用电渣应力焊不要超过2个等级, …以前一直以为钢筋级差不能超过两个是对于任何连接情况的,原来是针对焊接而言的
回复
10楼
上大下小施工麻烦些
回复
11楼
好东西 学习了
回复
12楼
sunlipinwoaini 发表于 2014-5-15 16:34 上柱的钢筋大于下直径时候应该让上钢筋插入此处梁板下后才可以施工。钢筋若采用电渣应力焊不要超过2个等级, …一直不明白,现在终于明白了,支持一下
回复