关于架立筋与负筋的搭接!
alex8088b
alex8088b Lv.2
2007年10月02日 14:20:20
只看楼主

请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?

请教大家:梁上部架立筋的搭接长度有何规定?03G中说当梁的上部既有架立筋也有通长筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这个150是指的贯通筋与架立筋搭接长度吗?我们做的工程中设计者将架立筋布置在梁跨中,而贯通则为负筋与架立筋搭接,这个搭接长度该如何去计算?
免费打赏
usteven
2010年08月17日 11:41:21
2楼
贯通筋就是整个梁通长布置,而架立筋则是在框中负弯矩可以忽略的情况下,用小直径的钢筋代替,以达到节省的目的。不知道楼主是什么意思?
另外搭接长度是跟钢筋直径有关的,通长是30多倍d,按直径较大者取
回复
huangbi2002
2011年01月01日 00:28:32
3楼
还没有下载完了,我的币就没了!!!!不过还是很感谢!!
回复
76336745
2011年01月02日 14:21:11
4楼
外搭接长度是跟钢筋直径有关的,通长是30多倍d,按直径较大者
回复

相关推荐

APP内打开