即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。
即将实行的
《消防给水及消火栓系统技术规范》和
以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
52楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-5-15 13:46 启泵按钮还是需要的,只不过有消防控制中心的,启泵方式改变了(通过消控室中的联动控制器来实现,主要是电 …小的项目没有消控室,还是必须要设置启泵按钮的
回复
53楼
很感谢楼主得分享 很有用
回复
54楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-5-24 10:49 消防水池容积大于500立方米,应分成两隔;大于1000立方米应分成两座(据赵力军解释,就是两座独立消防水池, …有电子版的意见稿吗?想学习下
回复
55楼
版主有电子版意见稿吗?发一个学习下啊~谢谢
回复
56楼
回复
57楼
学习中 要洗脑了
回复
58楼
学习阶段,谢谢分享
回复
59楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-5-29 14:51 编辑
增稳压、吸的水箱水,
单稳压、吸的水池水,水箱水出不来。
水箱还越搞越大、栓口压力越搞越高,滑稽啊、设计单位主编的第一部消防规范:funk:
回复
60楼
分区压力从1.0MPa增加1.2MPa,表面上看原来要分两个区的,现在用一个区就行了,系统简化了。但按新规范也要两个区,原因有这一条:“高层建筑……消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa”。
原来我们按最不利点有10m水柱,转换为压力的话就是0.2MPa。 0.2+高差+水头损失≤1.0MPa,现在:0.35+高差+水头损失≤1.2MPa 。所以“高差”基本不变,原来要两个分区的,还是要两个分区,系统没有简化。
这次的规范内部矛盾有很多东西,不说了。
关于消防水箱,听编规范来开培训班的人说,还有投票表决的事,技术的东西还有表决呀!
要是这样,广义相对论也不会出来了。
回复
61楼
路过学习一下
回复