关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变
小小法师
小小法师 Lv.12
2014年05月14日 14:39:58
只看楼主

即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。

即将实行的 《消防给水及消火栓系统技术规范》 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
免费打赏
lxtx002
2014年05月24日 22:30:17
42楼
人家提高栓压、是2根带子串联,
我们的砖家提高栓压、莫名其妙的却是为了提高毫无道理的充实水柱
回复
chubin369
2014年05月25日 00:29:49
43楼
真的要改成这个样子,确实改动有点大了。
回复
zhanghaijun760209
2014年05月25日 08:37:05
44楼
以后都要都要设消防水池、消防水泵了,市政自来水压力不可能有0.35MPa,就是0.25MPa也满足不了
回复
david200901050
2014年05月25日 19:06:05
45楼
谢谢支持!
回复
xavi6
2014年05月25日 20:19:27
46楼
路过学习。。。。。
回复
飞鱼
2014年05月25日 20:28:39
47楼
问题是这个启动按钮应该要我们给排水来说设置,那么这个压力开关怎么画?有图例么?
回复
hxlhyf
2014年05月26日 13:57:17
48楼
粗看是变化不少,还没来得及仔细学习。
回复
szg169
2014年05月26日 16:20:10
49楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
bruceleeeeee
2014年05月26日 16:49:33
50楼
这么复杂的
回复
zhjipe0929
2014年05月26日 16:59:25
51楼
参与学习,谢谢分享。
回复

相关推荐

APP内打开