关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变
小小法师
小小法师 Lv.12
2014年05月14日 14:39:58
只看楼主

即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。

即将实行的 《消防给水及消火栓系统技术规范》 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
免费打赏
apple5457
2014年05月21日 18:10:07
32楼
另外还有:
自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
高层建筑、厂房、库房和室内净高超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MP...
回复
jcst123
2014年05月21日 23:29:50
33楼
本帖最后由 jcst123 于 2014-5-21 23:37 编辑

楼上说的充实水柱高得没道理、栓口压力不合逻辑问题,也有人说哦
回复
yangjimeng
2014年05月22日 15:00:40
34楼
到时候验收还是麻烦事
回复
huzhife
2014年05月22日 22:50:07
35楼
还没时间去研究新规范呢,谢谢分享,不过新的规范消防用水量也是增大了的,这个对消防水池容积的影响比较大哦
回复
sw-gps
2014年05月23日 09:58:17
36楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-5-23 10:06 编辑

7.1.6 干式消火栓系统
......为使干式系统快速充水转换成湿式系统,在系统管道的最高处设置自动快速排气阀。
有时干式消火栓系统也采用电磁阀和电动启动阀门,电磁阀的启动时间是及时性的,
但电动阀的启动时间过长会影响消防给水的及时性,为此规定电动阀的启动时间
不应超过30s,电磁阀的形式很多,有些电磁的弹簧浸泡的水中时间长了会造成
可靠性降低,因此应采用弹簧非浸泡在水中的弹簧,另外电磁阀一般应选择失电开启型,
且宜有紧急断电启动按钮。
7.1.6-2 当采用雨淋阀时应在消火栓箱设置直接开启雨淋阀的手动按钮;

☆11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,
或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
**********国际上发达国家常用的启泵信号是压力和流量,其原因是可靠性高,水流指示器可靠性
稍差,误动作几率稍高,我国在工程实践中也经常采用高位消防水箱的水位信号,但因高位
消防水箱的水位信号有滞后现象,目前在工程中已经很少采用,但该信号可以作为报警信号。
为此本次规范制订时规定采用压力开关和流量开关作为水泵启泵的信号。压力开关一般可采
用电接点压力表、压力传感器等。
压力开关通常设置在消防水泵房的主干管道上或报警阀上,流量开关通常设置在高位消
防水箱出水管上。

11.0.8 消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮,并应有保护装置。
******11.0.8 消防水泵和稳压泵设置就地启停泵按钮是便于维修时控制和应急控制。

11.0.19 消火栓"按钮"不宜作为直接启动信号,可作为报警信号。
如此规定:1,本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱
报警按钮启动消防水泵的必要性降低,
2,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;
3,目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮
的报警系统大、常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。

12.2.7 消防水泵控制柜的检验应符合下列要求:
5 面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作和观察且有功能标示,并应符合现行国家
标准《电工成套装置中的导线颜色》GB/T2681 和《电工成套装置中的指示灯和按钮
的颜色》GB/T2682 的有关规定;

本规范引用标准:25 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》GB/T2682
回复
zhanghaijun760209
2014年05月24日 07:56:12
37楼
以后消火栓应设置在楼梯间或前室内了,个人感觉这是不小的变化
回复
durreschen
2014年05月24日 08:39:23
38楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ira114
2014年05月24日 09:50:35
39楼
消防一定要设水箱?
回复
lijiawei411
2014年05月24日 09:54:06
40楼
感谢楼主分享
回复
zhanghaijun760209
2014年05月24日 10:49:15
41楼
消防水池容积大于500立方米,应分成两隔;大于1000立方米应分成两座(据赵力军解释,就是两座独立消防水池,可以认为中间有两个隔墙),这也是不小变化
回复

相关推荐

APP内打开