即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。
即将实行的
《消防给水及消火栓系统技术规范》和
以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
22楼
对于18#关于压力的疑问,我当时去听课时专家解释这一点。主要是因为随着现在技术的提高,管道的质量比以前有大幅度的提高,接口和阀门等配件的质量比以前也可靠很多,所以整个消防系统的压力也相应提高了。
回复
23楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-5-20 10:47 编辑
请问楼上
中国大陆的钢管、阀门、接口比日本好?
中国大陆的钢管、阀门、接口比欧洲强?
中国大陆的超高层建筑的历史,比发达国家悠久?
回复
24楼
分区按照工作压力了(以前按静压),这样比较清楚,这样就不用纠结于稳压设施是否要考虑了
回复
25楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-6-4 10:54 编辑
楼上说得对。消规分区按工作压力,必须考虑服务范围;
以前常做成与静扬程有关的水箱,不少不需考虑服务范围。
***11、补充完善了消防给水方式和
分区供水方式的选择应用原则和技术要求,并提出了消
防给水系统最大工作压力不应大于2.40MPa 的规定,统一了自动喷水灭火系统和消火栓系统
的分区压力值为工作压力不应大于1.2MPa;
回复
26楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-5-21 17:54 编辑
否定了大气压罐?
回复
27楼
我是来学习的~
回复
28楼
学习了,谢谢分享、
回复
29楼
消防是最频繁更动的规范,专家们应好好研究好了再改动。
回复
30楼
不知道什么时间开始实施
回复
31楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-5-21 17:56 编辑
否定了大气压罐?
6.1.9 当室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位消防水箱,并应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m2 且层数超过2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置
高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当工业建筑设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消
防给水时,可采用稳压泵稳压。
6.1.10 当建筑物的室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且建筑物室外消火栓设计流量大于
20L/s 和建筑高度大于50m 的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应安全可靠,并应符合下列条件之
一:
1 消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用
动力;
2 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
回复