关于《消防给水及消火栓系统技术规范》中消火栓做法的重大改变
小小法师
小小法师 Lv.12
2014年05月14日 14:39:58
只看楼主

即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。

即将实行的 《消防给水及消火栓系统技术规范》 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
免费打赏
水电杂牌军
2014年05月17日 17:26:21
12楼
我觉得新规范里说的是消火栓按钮可以不安装,而水泵直接启动方式有点类似喷淋了。新规范中说的当设置消火栓按钮时,由消火栓按钮的报警信号通过联动来启泵,这里的消火栓按钮实质就是一个反馈信号,这个其实可以通过总线中的其他点位的报警信号(比如探头)反馈是一样的,因此设不设消火栓按钮都没有多大的影响。
回复
小马儿
2014年05月18日 01:22:23
13楼
:victory::victory::victory:
回复
一生为水
2014年05月18日 11:14:07
14楼
学习了。。。。。。。
回复
lcj5517909
2014年05月19日 14:41:43
15楼
新规范什么时候出来的啊
回复
xfcy12345
2014年05月19日 15:11:10
16楼
谢谢分享!
回复
水将
2014年05月19日 21:28:30
17楼
10月份
回复
lxtx002
2014年05月19日 22:35:47
18楼
分区压力(0.5)0.8to1.0to1.2连连跳,美英德法日、欧标到底多少?
难道消防是如此的没有科学性
回复
fanhui0511
2014年05月19日 22:54:47
19楼
似真的分了很多情况,不在一概而论了
回复
云飘飘
2014年05月20日 06:31:21
20楼
确实变化挺大的,水箱静压要求、商业网点水柱数量、消火栓动压减压、稳压泵扬程选择等等。
回复
心平气和1118
2014年05月20日 08:14:21
21楼
关注,参与学习,谢谢分享。
回复