即将实行的《消防给水及消火栓系统技术规范》和 以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。其中和现在比较相关的是消火栓泵的启动方式的变化。因为电气专业的《火灾自动报警系统设计规范》在5月1日已经实施,新版规范中已不要求做启泵按纽,而是由水箱出水管上的流量计或消火栓系统上的压力开关来启动。我们公司里电气专业现在已不给我们做按纽了。还有一个比较大的变化是屋面水箱,现在多层也要求有7米的静压,一类高层公共建筑要10米的静压,超高层还是15米。
即将实行的
《消防给水及消火栓系统技术规范》和
以前的建规和高规上的消火栓相比内容多了很多。
另外水箱大小也变了很多,一类高层公共建筑不应小于36m3,建筑高度大于100m时不应小于50m3,建筑高度大于150m时不应小于100m3,多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,一类住宅超过不应小于36m3,二类住宅超过不应小于18m3,建筑高度大于21m的多层住宅不应小于6m3,总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3。
62楼
本帖最后由 sw-gps 于 2014-6-4 14:58 编辑 wenhao 发表于 2014-5-29 15:22 分区压力从1.0MPa增加1.2MPa,表面上看原来要分两个区的,现在用一个区就行了,系统简化了。但按新规范也要 …1。原来栓口压力0.19都不到;现在是0.35MPa想美了吧:lol你所写公式是给排水通行的做法,但是消规采用的暖通的做法∶2。(沿程+局部)后还要再翻系数,3。就连几何高度、栓压,也要再翻系数4。分区是工作压力(与按0流量的压力类似、这到是走入正途了)原来分2区的、现在要分3区,是不足为奇的了10.1.7 消防水泵或消防给水所需要的设计扬程或设计压力,宜按下式P =k2( ΣPf + ΣPp +0.01H +Po ) (10.1.7)式中: P ——消防水泵或消防给水系统所需要的扬程和压力,MPa; k 2——安全系数,可取1.05~1.15;宜根据管道的复杂程度和不可预见发生的管道变更所带 来的不确定性;H ——当消防水泵从消防水池吸水时, H 为最低有效水位至最不利水灭火设施的几何高 差;当消防水泵从市政给水管网直接吸水时, H 为消防时市政给水管网在消防水泵入口处的设计压力 值的高程至最不利水灭火设施的几何高差;m;Po ——最不利点水灭火设施所需的设计压力,MPa。
回复
66楼
长知识了。:handshake:handshake
回复
67楼
路过,学习一下。。。
回复
68楼
学习了 谢谢分享
回复
69楼
zhanghaijun7602 发表于 2014-5-15 13:46 启泵按钮还是需要的,只不过有消防控制中心的,启泵方式改变了(通过消控室中的联动控制器来实现,主要是电 …跟新的火灾报警系统相一致了
回复
70楼
对消防水泵的的选型要求也有要求,增加了施工和维保的具体条款。
回复
71楼
以前启泵按纽是直接启动水泵,现在的消火栓按纽是作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵启动。
回复
72楼
时刻关注着,消防设计真心不容易的啊
回复
73楼
7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时达到任何部位的要求,且
楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层:funk:视为同一平面。
===================================楼梯间还布置个什么劲儿呢
回复
74楼
非常感谢楼主分享!!!
回复