地下车库排烟时补风机启停控制
kongtiao96
kongtiao96 Lv.3
2014年05月14日 14:13:24
来自于通风排烟
只看楼主

各位大侠: 有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的: 一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。 二、当补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。

各位大侠:

有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。

补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的:

一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。
二、当补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。

也就是说:补风机关闭有上述两个条件,只要满足其中之一,补风机就被联锁关闭。

加外:如果补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。 而此时排烟风机还在运行,但没有补风了,排烟能否正常进行?

不知当否? 请指教。


免费打赏
莫清言
2014年05月14日 14:30:09
2楼
和楼主同样疑问,然后请教了前辈,原话是:我们只负责前期排烟,补风机关闭,无法补风不在前期排烟范围内。。。。。
回复
张光仁__水暖
2014年05月14日 16:54:28
3楼
如果补风温度都70度了,就没有必要在进行排烟了,想想补风温度70度了,都烧成怎样了,所以消防排烟,补风,280度排烟防火阀,70度补风防火阀,都连锁。有个细节要注意,补风风机设置机房,这时候是70度防火阀,如果补风没有机房,就要选用280度防火阀,我们只负责消防排烟能启动,温度高了消防排烟风机关闭,后面的事情就不用我们考虑了,都这么做,专家也没意见。小弟愚见,请多指教。
回复
weikey001
2014年05月14日 22:05:16
4楼
楼主得分清楚连锁风机和联动风机的区别。楼上的也说了,如果没有设补风机房的话要280度的防火阀,也就是说当这个分区内的温度达到280度的时候,什么都要烧没了。所以排烟风机和补风机只要能够联动启动(排烟风机还要连锁启动),排烟风机超过280度停止运行,阀门关闭(70度早就关闭了),防止火灾蔓延到其他区域。
回复
kongtiao96
2014年05月15日 08:25:34
5楼
谢谢各位指点。学习了。
回复
jyh060552
2014年05月16日 00:29:12
6楼
谢谢分享,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开