各位大侠: 有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的: 一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。 二、当补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。
有一地下车库,做了机械排烟系统,同时做了机械补风系统,排烟风机和补风机均在地下车库不同的机房内。
补风机出口设置了70度防火阀,排烟风机入口总管上设置了280度排烟防火阀。火灾时,烟感报警,排烟防火阀打开,联运排烟风机运行,同时联动补风机运行。本是是候请教大侠们:补风机如何关闭。本人是这样想的:
一、烟温超出280度时,排烟防火阀关闭,联锁排烟风机关闭,同时联锁补风机关闭。
二、当补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。
也就是说:补风机关闭有上述两个条件,只要满足其中之一,补风机就被联锁关闭。
加外:如果补风温度超出70时,补风机出口防火阀关闭,连锁补风机关闭。 而此时排烟风机还在运行,但没有补风了,排烟能否正常进行?
不知当否? 请指教。