为什么要换填料?
应该是冷却塔不能在固定时间内对固定的水量(循环水量)降低到规定的水温(t2),达不到设计任务要求了,所以要更换填料。
更换填料后,设计任务不变,即水量不变,如果更换后效果较改造前有所改善又能回归到原设计任务水平,则可以降低空气量,则气水比降低,根据教材P340图14-19可知:气水比降低,空气操作线斜率增大,冷却推动力(即焓差)降低,再根据公式14-9可知冷却数N会增大,但风机电耗会降低,运行费用会降低。
回复
3楼
天张 发表于 2014-5-14 11:32 为什么要换填料?应该是冷却塔不能在固定时间内对固定的水量(循环水量)降低到规定的水温(t2),达不到 …明白意思了。还请问下,第338页,总传热量中,全部接触表面积F,是指的填料横断面积吗?
回复
4楼
天张 发表于 2014-5-14 11:32 为什么要换填料?应该是冷却塔不能在固定时间内对固定的水量(循环水量)降低到规定的水温(t2),达不到 …明白意思了。还请问下,第338页,总传热量中,全部接触表面积F,是指的填料横断面积吗?
回复
5楼
天张 发表于 2014-5-14 11:32 为什么要换填料?应该是冷却塔不能在固定时间内对固定的水量(循环水量)降低到规定的水温(t2),达不到 …教材335页第四行说,不同淋水填料采用的淋水密度和塔内风速有所不同,这道题选A么?
回复
6楼
huh9009 发表于 2014-5-14 12:31 明白意思了。还请问下,第338页,总传热量中,全部接触表面积F,是指的填料横断面积吗?针对传热计算,应该是气水接触的全部面积,而不是计算淋水密度时用的横截面积。
回复
7楼
z172310254 发表于 2014-5-14 13:19 教材335页第四行说,不同淋水填料采用的淋水密度和塔内风速有所不同,这道题选A么?“不同淋水填料采用的淋水密度和塔内风速有所不同”,这是原则话,应用时要看具体的工况。举例如下:每个成年人的饭量不同,这是原则话。如果放到凭票领口粮的年代,即使你再能吃,也只能给每个人配给固定的粮食(此例无政治意图,勿深究,呵呵)。