电动机功率因数在运行中突然降低
王磊
王磊 Lv.7
2007年10月01日 15:13:04
只看楼主

我厂有一台1250KW的电动机,运行中功率因数在0.83,进行补偿(采用静止式进相器),补偿后的功率因数是0.97,在运行在突然功率因数降低到0.6,进相器还在运行中,停机开始查找问题,检查后电流回路正常,电压回路正常。电动机的额定电流为86A,运行电流85A,进相后电流75A,电压为10KV,但是功率因数低,电流不变大。请问各位大侠是什么问题。功率因数表已经换过。不进相功率因数显示在0.5以下。

2007年10月01日 16:46:40
2楼
看了楼主的帖,有些不清楚:
1、“1250KW的电动机,运行中功率因数在0.83,进行补偿(采用静止式进相器),补偿后的功率因数是0.97”,测量的是什么位置的功率因数?三相异步电动机在电压不变、负载不变的情况下,其定子的功率因数不会因你是否补偿而变化的!
2、“在运行中突然功率因数降低到0.6”,测量的又是什么位置的功率因数?应该知道系统上(外面)负载也能使功率因数降低的。
3、“电动机的额定电流为86A,运行电流85A,进相后电流75A,电压为10KV,但是功率因数低,电流不变大”,也问电流的测量点?电机本身的电流不会因你进相(补偿)而减小的!肯定不是电机的电流!电机电流只会在其工作状态变化时才变化的。
回复
baby77527
2007年10月02日 16:45:54
3楼
楼上的朋友问的真精彩啊,看来一定是电机方面的专家了,等待楼主答复
回复
kop_352
2007年10月04日 18:41:39
4楼
"我厂有一台1250KW的电动机,运行中功率因数在0.83,进行补偿(采用静止式进相器),补偿后的功率因数是0.97,在运行在突然功率因数降低到0.6,进相器还在运行中,停机开始查找问题,检查后电流回路正常,电压回路正常。电动机的额定电流为86A,运行电流85A,进相后电流75A,电压为10KV,但是功率因数低,电流不变大。
请问各位大侠是什么问题。功率因数表已经换过。不进相功率因数显示在0.5以下。"

原因找到了吗? 关注中!
回复
王磊
2007年10月06日 15:34:39
5楼
在电动机高压柜上面测量的的功率因数,电流为A相的,电压为B.C相的,电流互感器为150/5,电压互感器为10000/100的
回复
hhsscc
2007年10月06日 18:23:14
6楼
是否电容过补偿了?
回复
qinjuna
2007年10月06日 20:19:16
7楼
2007年10月07日 22:42:01
8楼
"电动机的额定电流为86A,运行电流85A,进相后电流75A"----从这条看,进相器起作用了.
另外,静止式进相器补偿与电机定子侧并联电容器就地补偿有着本质的区别。电机定子侧并联电容器补偿,只是在电机之外的电网上对电机的无功进行补偿,无法减小电动机定子电流和提高电动机功率因数.而在电机转子侧串接静止式进相器进相之后,电机定子侧的电流下降,功率因数显著提高。就向楼主所说的:"1250KW的电动机,运行中功率因数在0.83,进行补偿(采用静止式进相器),补偿后的功率因数是0.97”.
回复
王磊
2007年10月23日 10:46:03
9楼
现在还在为难中啊

回复
jkchong501
2007年10月23日 17:08:32
10楼
应该是补偿器出了问题,做如下检查试一试:
首先检查一下转子回路的三相电流是否平衡,有三相电流表更好,没有可以用卡表测一下(误差很大,比较一下相对什应该还是可以的)。
再次,测量一下可控硅两端的电压,看差别大不大。
如果电流不平衡或者两端电压相差很大,应该是补偿装置出了问题,可控硅击穿或者是测控回路出了问题。
回复
conboss
2008年12月18日 14:13:44
11楼
可以肯定电动机负载是变负载!使用普通进相器是无法解决此问题的。详情可电话咨询朝经理:13871603385。本人目前已解决这个问题了!有兴趣可以到现场试验!
回复

相关推荐

APP内打开