建筑接地觉得不妥
fuhuapin
fuhuapin Lv.13
2014年05月13日 20:35:18
只看楼主

本帖最后由 fuhuapin 于 2014-5-13 20:36 编辑 在负二层电气接地做LEB接地源,总觉得不是那么到位但友说不上。

本帖最后由 fuhuapin 于 2014-5-13 20:36 编辑

在负二层电气接地做LEB接地源,总觉得不是那么到位但友说不上。

IMAG1874.jpg


IMAG1871.jpg

免费打赏
lifei0104
2014年07月14日 20:40:58
2楼
扁钢与钢筋连接有一个连接的尺寸的
回复
zhoujianghe886
2014年07月14日 21:25:39
3楼
焊渣需要敲掉,其他的倒是没看出来
回复
lj565773470
2014年07月21日 14:21:08
4楼
向各位前辈学习!不错
回复
jingzhibo
2014年07月25日 15:03:49
5楼
1、焊接长度;
2、焊渣;
3、目测连接钢筋直径不够。
回复
a638011
2014年07月25日 17:58:34
6楼
钢筋与钢筋连接是典型的单面焊。按理说是双面焊6倍D。
回复
sam1008
2014年07月26日 09:04:29
7楼
一般是直径不小于16的钢筋
回复
pdp1985
2014年07月26日 10:28:23
8楼
6倍施焊,看长度满足啊
回复
張恆
2014年07月27日 11:48:23
9楼
焊渣要清除掉,其他的看不出什么问题
回复
攻城师62274
2014年08月05日 10:55:37
10楼
圆钢与扁钢搭接长度应该为圆钢直径的6倍
回复
lingxuct
2014年08月06日 16:06:11
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-6 16:07 编辑

图片中的连接不是规范做法,扁钢与扁钢连接,不能垂直搭接,因为规范要求“搭接长度是扁钢宽度的二倍”,垂直搭接永远不能满足这个要求!

当无法满足要求时,扁钢拐弯只能用液压设备“平弯一个90度”,不能加一根钢筋焊上,你不管加了多少,扁钢的垂直搭接处永远不是合格的!(加焊的钢筋是多余的)
回复

相关推荐

APP内打开