本帖最后由 fuhuapin 于 2014-5-13 20:36 编辑 在负二层电气接地做LEB接地源,总觉得不是那么到位但友说不上。
本帖最后由 fuhuapin 于 2014-5-13 20:36 编辑
在负二层电气接地做LEB接地源,总觉得不是那么到位但友说不上。
2楼
扁钢与钢筋连接有一个连接的尺寸的
回复
3楼
焊渣需要敲掉,其他的倒是没看出来
回复
4楼
向各位前辈学习!不错
回复
5楼
1、焊接长度;
2、焊渣;
3、目测连接钢筋直径不够。
回复
6楼
钢筋与钢筋连接是典型的单面焊。按理说是双面焊6倍D。
回复
7楼
一般是直径不小于16的钢筋
回复
8楼
6倍施焊,看长度满足啊
回复
9楼
焊渣要清除掉,其他的看不出什么问题
回复
10楼
圆钢与扁钢搭接长度应该为圆钢直径的6倍
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-8-6 16:07 编辑
图片中的连接不是规范做法,扁钢与扁钢连接,不能垂直搭接,因为规范要求“搭接长度是扁钢宽度的二倍”,垂直搭接永远不能满足这个要求!
当无法满足要求时,扁钢拐弯只能用液压设备“平弯一个90度”,不能加一根钢筋焊上,你不管加了多少,扁钢的垂直搭接处永远不是合格的!(加焊的钢筋是多余的)
回复