关于消防管道的问题
calf999
calf999 Lv.2
2007年10月01日 01:33:32
只看楼主

根据施工说明要求,小于DN100用丝接镀锌钢管连接(不包括DN100),大于DN100或等于DN100用卡箍连接。现在问题是埋地部分走环型管道敷设,埋地部分的为主管管道DN100可否使用卡箍连接?考虑到防腐和沉降、伸缩缝等问题因素,我们想过通过做正规三油两布+刚性伸缩节这种做法是否可行?最后说明该管道是在地坪的砂石垫层上施工,加上以上施工工序不知道是否可以安装?另外想问问热水供水管道在走廊及房间无吊顶情况下用PPR热水管悬挂支架墙壁明装,


根据施工说明要求,小于DN100用丝接镀锌钢管连接(不包括DN100),大于DN100或等于DN100用卡箍连接。

现在问题是埋地部分走环型管道敷设,埋地部分的为主管管道DN100可否使用卡箍连接?

考虑到防腐和沉降、伸缩缝等问题因素,我们想过通过做正规三油两布+刚性伸缩节这种做法是否可行?

最后说明该管道是在地坪的砂石垫层上施工,加上以上施工工序不知道是否可以安装?

另外想问问热水供水管道在走廊及房间无吊顶情况下用PPR热水管悬挂支架墙壁明装,

是否可以通过橡塑保温管和局部做自然扭曲留位等措施解决?
免费打赏
daye888
2007年10月01日 15:14:32
2楼
埋地部分不能用沟槽连接,只能焊接(即使用沟槽件也得在检查井或地沟内),沉降、伸缩缝1、应采取柔性连接。2、在保温层外皮上、下留有不小于150mm的净空。3、在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 技术有限,请高手指点一二。
回复
calf999
2007年10月08日 22:44:08
3楼

关于这个问题已经跟业主及监理沟通过`

采取沟槽连接做管道及配件表面做防腐处理..

伸缩缝则采用方行补偿器水平安装..

个人觉得与现场情况还是相应的起到应有作用``

谢谢2楼的意见```

回复