10kV同杆四回钢杆设计图
学无只静
学无只静 Lv.14
2014年01月21日 09:59:10
只看楼主

图纸简介: 同杆四回钢杆直线,呼高14m,呼高12m,直线电缆分歧,90度钢杆转角,20度钢杆转角,包括钢杆基础、地脚螺栓加工及钢杆结构图,导线为JKLYJ-240,同杆双回钢杆呼高14m,呼高16.3m终端杆带断路器支架 投稿网友: wphwphwph







图纸简介:

同杆四回钢杆直线,呼高14m,呼高12m,直线电缆分歧,90度钢杆转角,20度钢杆转角,包括钢杆基础、地脚螺栓加工及钢杆结构图,导线为JKLYJ-240,同杆双回钢杆呼高14m,呼高16.3m终端杆带断路器支架






学无只静
2014年09月17日 17:15:52
2楼
下载同杆四回线路的请特别注意,现在国网典设的一些绝缘子都加高了,不再是有的200mm左右,有的250mm,有的280mm,现在新典设高度为370mm,所以要把横担之间的间距改为900mm
回复
学无只静
2014年09月17日 17:17:01
3楼
原来设计间距为600mm,和800mm,使用绝缘子高度为200mm,现在已经不适用新绝缘子要求
回复
柠檬009
2014年11月15日 09:49:19
4楼
学习学习,感谢楼主
回复