嘿嘿,一个小工地,5000平方.先看看临时电箱吧.我会连续发很多现场的照片上来的.大家多多指点.
嘿嘿,一个小工地,5000平方.先看看临时电箱吧.我会连续发很多现场的照片上来的.大家多多指点.
2楼
只能发一张,谁教教我咱们多发些.谢谢
回复
3楼
,.
回复
4楼
..
回复
5楼
我这里是一个食品加工厂.房子是2层钢结构的.我们是总包房.我主要负责水电空调.我会把这个项目的一些现场的图片多多上传,希望这里的专家多多指点.大家相互交流学习.
回复
6楼
你这是施工临时电箱吗?很不规范哦!你这是一级.三级动力箱混装,而且没有装路电保护器.这样用电很危险的.下次我传几幅标准的临时施工电箱图片上来你看看.安全第一哦!
回复
7楼
很整齐,很干净,大空开下端线热缩管做得不好
回复
8楼
还有系统图,标识,上锁
回复
9楼
顶一下,再顶顶一下,再顶顶顶一下
回复
10楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
不错的~~~~~~~~~~~~
回复
11楼
安全问题,漏电保护,一级一闸,移动设备用电漏电保护
回复