按照产品样本,一台1m宽的GGJ补偿柜,最大补偿容量为160kVAR,但现在很多图纸上都超过了这个数字。我想请教一下,在满足规范的条件下,这种J补偿柜最大能装多大补偿容量?
按照产品样本,一台1m宽的GGJ补偿柜,最大补偿容量为160kVAR,但现在很多图纸上都超过了这个数字。我想请教一下,在满足规范的条件下,这种J补偿柜最大能装多大补偿容量?
2楼
楼上加1
回复
3楼
看厂家,反正我一台柜装过480KVAR
回复
4楼
qq359879362 发表于 2014-5-13 09:02 看厂家,反正我一台柜装过480KVAR问题是装得进去不?
回复
5楼
azbd 发表于 2014-5-13 11:22 问题是装得进去不?我说装过,当然是装得进去
回复
6楼
azbd 发表于 2014-5-13 11:22 问题是装得进去不?1.2米宽的柜子应该能装的下,但若加电抗器应该就装不下了。这样的柜子必须有强制排风的,要不,内部的器件损坏快的很。
回复
7楼
:@:@:@:@:@:@:@
回复
8楼
不是简单能不能装的下的问题,最基本的是散热,还有柜子的安全性,在一次线、二次线方面都有问题,只要你在企业运行维护过,你就知道应该怎么做。现在很多设计室都是闭门造车,根本就没用过、甚至没见过...
回复