这样的问题你怎么处理?
k.h.y
k.h.y Lv.3
2014年05月12日 19:48:40
只看楼主

本帖最后由 k.h.y 于 2014-5-13 12:09 编辑 1-18层的外墙涂料不同程度出现脱落情况,外保温是挤塑板。施工完至现在3年时间。这是什么原因造成的?什么样维修方法即简单又能够保证质量呢?下图为已经空鼓开裂但未脱落。注:脱层位置为保温层与抗裂砂浆层之间

本帖最后由 k.h.y 于 2014-5-13 12:09 编辑

1-18层的外墙涂料不同程度出现脱落情况,外保温是挤塑板。施工完至现在3年时间。这是什么原因造成的?什么样维修方
法即简单又能够保证质量呢?下图为已经空鼓开裂但未脱落。注:脱层位置为保温层与抗裂砂浆层之间
2014506095448.jpg

2014506095448.jpg


2014513110821.jpg

免费打赏
k.h.y
2014年06月05日 13:53:01
12楼
谢谢,我查一下是否存在这方面的原因
回复
a287935496
2014年06月05日 19:55:15
13楼

帮忙顶~ 顺便学习~
回复
hzhuahua
2014年06月06日 11:10:24
14楼
有几个问题:1、板材在上抹面砂浆前没有清理,或者抹面砂浆的与板材的粘接强度没有达到要求;
2、你们小区所用的耐碱网布,不是真真的耐碱网布,否则不应3年就会出现局部脱落---说明它已经腐烂,就想混凝土的钢筋已经全部烂掉一样。这样一旦空鼓开裂就会脱落的。
3、按理应该有锚钉将网布层与板材以及墙体一起固定,在此是不是有遗漏?
修补:空鼓开裂要剔除,并且重新粉刷抹面砂浆,压入耐碱网布(一定要耐碱的,否则国格1~2年,又是粉化了),面层抹平干燥后,涂刷油漆。
回复
k.h.y
2014年06月11日 08:29:12
15楼
很有道理,谢谢了
回复
qq_1460971812735
2016年04月26日 17:05:26
16楼
坐等高手:lol
回复
co1461847085594
2016年04月28日 20:43:15
17楼
第一步要确定当初保温施工的时候固定锚栓是打在网格布外面还是先打完锚栓再挂网格布的;
第二 若是锚栓在网格布外面,抗裂砂浆层一般是不会脱落的,除非你的网格布已经腐烂;
若是锚栓的固定先于挂网施工,则是砂浆连同网格布一同脱落,属于工序倒置;


根据不同的情况分别制订维修方案.
回复
kevin_change
2016年04月28日 22:53:02
18楼
就这情况看来还会继续有剥落的现象,挺头疼的。个人建议:1、铲除重做(有色差和再次剥落的可能);2、铲除剥落部分,做一层铝百叶来装饰;
回复
co1461917438277
2016年04月29日 16:15:21
19楼
敲掉松动的部位,再重新施工……