关于GCK进出线和分支N排
zmingsky
zmingsky Lv.4
2014年05月12日 17:23:22
只看楼主

GCK上进上出一般N线放柜顶,但什么情况下馈电柜要做分支N排啊,是不是各地标准不一样啊。

GCK上进上出一般N线放柜顶,但什么情况下馈电柜要做分支N排啊,是不是各地标准不一样啊。

图片20140512170150.jpg

免费打赏
dqzj1999
2014年05月12日 17:27:40
2楼
不是啊,按照国标走啊。这个问题在于你的配电思路怎么安排啊。
回复
zmingsky
2014年05月12日 17:28:48
3楼
这套柜子做出去要我们公司改,理由就馈电柜没做分支N线,众大神有木有遇到这情况嘛? 没人踩:Q
回复
lingxuct
2014年05月12日 17:37:37
4楼
配出电缆的N芯线直接在N排接不好吗,为什么N排要做分支?

当N排在柜子底部时,出线开关分层,上部开关时,可以把电缆头做低一点,N芯线同样可以接到下部N排上的,你的N排不会和水平主母排一起在柜顶吧?
回复
zmingsky
2014年05月12日 17:46:41
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 17:37 配出电缆的N芯线直接在N排接不好吗,为什么N排要做分支?当N排在柜子底部时,出线开关分层,上部开关时 … 是的啊,N线和水平母排放在柜顶。上进上出好接线嘛:'( 一般考虑进出线方式来考虑母排N线怎么放的吧
回复
hanzhg54
2014年05月12日 20:22:56
6楼
不管怎么进出线,做N排分支很有必要,否则电缆要接N排的时候要开很长的皮,做出来的柜子很难看。
回复
hanzhg54
2014年05月12日 20:25:59
7楼
我的看法:即便是上进上出,也不要把N排放柜顶,而是放在柜底,以便给上部留下更多的出线空间,N排分支则是必须的。
回复
zmingsky
2014年05月12日 20:32:24
8楼
那按照楼上的这么说,不管进出线,母线N排可以随便放。分支N排也必须做:lol
回复
zmingsky
2014年05月13日 08:46:08
9楼
再说了,N排分支我们的报价都没报,以前我们司的柜子也是这样做的,没啥问题。
回复
a58547564
2014年05月13日 09:03:14
10楼
不管什么情况你都要做N线分支排。除非出线全是三相动力用电。跟对方沟通了不要。不然出做电缆是很难做的。上面接N线。下面又要接相线。你让别人怎么分电缆啊。也很浪费。没做过电缆的站着说话腰不疼。
回复
qq359879362
2014年05月13日 09:04:41
11楼
馈线回路如果用四级开关,这时就要做分支N排,也就是垂直N排,这种情况,N排当然要放在柜顶。
回复

相关推荐