本帖最后由 woheni2010 于 2014-5-24 12:45 编辑 无源滤波的谐波都去哪儿了?LC都是储能元件,难不成都变成热量了?可是我看电抗器中并没有串联电阻啊:'(看了很多朋友的回复 很多人说谐波本质也是一种无功功率,我是真的不能理解啊 那就是说谐波电流和电压的相位角等于九十度

本帖最后由 woheni2010 于 2014-5-24 12:45 编辑

无源滤波的谐波都去哪儿了?LC都是储能元件,难不成都变成热量了?可是我看电抗器中并没有串联电阻啊:'(

看了很多朋友的回复 很多人说谐波本质也是一种无功功率,我是真的不能理解啊 那就是说谐波电流和电压的相位角等于九十度
免费打赏
开心老爹
2014年05月16日 21:11:50
32楼
lakswy 发表于 2014-5-16 08:50 自己翻翻电机学看看你,你就不能直接教我?翻书?书找不到了。但是,通过滤波减少高次谐波肯定能降低电动机的涡流损失!
回复
xinye10
2014年05月16日 21:33:30
33楼
woheni2010 发表于 2014-5-12 18:05 你还是没回答我的问题,?既然谐波一直在流通。那如何滤波。最后我电网少了谐波。那少的这部分谐波去哪儿 …同意7楼的说法。个人理解:终端设备的滤波装置跟电容补偿一样,是让公共电网干净些。谐波治理,是不让谐波源影响同系统内的其它设备,你这个谐波源是没法过滤掉的。所以,相应的,沙发说注入到公共电网,也没有问题。那是相对于电源侧来说的。
回复
电气书生
2014年05月16日 21:49:30
34楼
忘了记电路里那数学式子是怎么表达的了,可以从哪里分析
回复
woheni2010
2014年05月17日 09:42:59
35楼
xinye10 发表于 2014-5-16 21:33 同意7楼的说法。个人理解:终端设备的滤波装置跟电容补偿一样,是让公共电网干净些。谐波治理,是不让 …你的意思是谐波不是没了只是注入了公共电?网
回复
向天索要1度电
2014年05月17日 15:30:57
36楼
woheni2010 发表于 2014-5-12 18:05 你还是没回答我的问题,?既然谐波一直在流通。那如何滤波。最后我电网少了谐波。那少的这部分谐波去哪儿 …给谐波提供通路,不让其流入电网,明白不。
回复
woheni2010
2014年05月17日 20:11:29
37楼
zhang243608 发表于 2014-5-17 15:30 给谐波提供通路,不让其流入电网,明白不。最后谐波通过LC电路去哪儿了
回复
兔子他爷爷
2014年05月17日 21:09:25
38楼
本帖最后由 兔子他爷爷 于 2016-6-11 20:51 编辑

-----------------
回复
woheni2010
2014年05月19日 13:09:43
39楼
ananonymous 发表于 2014-5-17 21:09 在谐波源与L、C构成的闭合回路中流动。扯的吧 我谐波是一直在产生的
回复
w031120220
2014年05月19日 14:56:39
40楼
若是为消除谐波,净化电网,防止污染,谐波能量消耗在电阻中。