DTU、FTU、TTU本质区别是什么,什么时候用DTU,什么时候用FTU,什么时候用TTU。
qq_1399341907542
2014年05月12日 11:39:22
只看楼主

小弟没有什么币,希望各位大大能帮帮忙。不胜感激

小弟没有什么币,希望各位大大能帮帮忙。
不胜感激
百家争鸣
2014年05月14日 07:42:03
2楼
DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口
数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。DTU 硬件组成部分主要包括CPU 控制模块、无线通讯模块以及电源模块
DTU广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。

回复
百家争鸣
2014年05月14日 07:44:05
3楼
FTU(Feeder Terminal Unit),馈线终端装置简称

安装在10 kV 馈电线路上,对柱上开关进行监控,完成遥测、遥控、遥信,故障检测功能,并与配电自动化主站通信,提供配电系统运行情况和各种参数即监测控制所需信息,包括开关状态、电能参数、相间故障、接地故障以及故障时的参数,并执行配电主站下发的命令,对配电设备进行调节和控制,实现故障定位、故障隔离和非故障区域快速恢复供电功能。

FTU是安装在配电室或馈线上的智能终端设备。它可以与远方的配电子站通信,将配电设备的运行数据发
送到配电子站,还可以接受配电子站的控制命令,对配电设备进行控制和调节。FTU与RTU有以下区别:
FTU体积小、数量多,可安置在户外馈线上,设有变送器,直接交流采样,抗高温,耐严寒,适应户外恶
劣的环境;而RTU 安装在户内,对环境要求高;FTU 采集的数据量小,通信速率要求较低,可靠性要求
较高;而RTU采集的数据量大,通信速率较高,可靠性要求高,有专用通道。
回复
百家争鸣
2014年05月14日 07:46:54
4楼
TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)
有如下功能:
数据采集:在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实
时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电
系统运行控制及管理所需的数据。
数据控制:一般要求TTU能实时监测线路、柱上配电变或箱式变的运行工况,及时发现、处理事故和紧
急情况,并具有就地和远方无功补偿和有载调压的功能。
通信功能:由此可见,TTU除具有数据采集与控制功能外,另一个重要功能就是通信功能。
回复
chint2019
2014年05月14日 15:01:26
5楼
最近刚好老是碰到这些
回复
chintxiaomo
2014年05月14日 15:26:05
6楼
学习一下!
回复
wangxf
2014年05月23日 16:26:17
7楼
谢谢楼主分享!
回复
guzi15
2014年05月24日 19:54:37
8楼
配网自动化用用到的吧。具体俺也不清楚。国网公司应该有下文件说明过。
回复
chint2019
2015年07月03日 09:43:49
9楼
学习下 谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开