有个问题想不明白了,请教大家:1、给一、二级负荷供电的系统,2路10kV进线,高压两段母线必须设联络开关吗?2、如果高压设置了联络开关,当一路电源故障时,另一路电源通过联络,负担全部负荷,此时低压两变压器仍正常工作。换言之,低压两段母线不受故障影响,此时是否可不设低压联络柜?3、高压联络开关何时采用手动控制,何时采用自动控制?4、说明中常见“低压联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关”,正常运行时,转换开关应在什么位置?
有个问题想不明白了,请教大家:
1、给一、二级负荷供电的系统,2路10kV进线,高压两段母线必须设联络开关吗?
2、如果高压设置了联络开关,当一路电源故障时,另一路电源通过联络,负担全部负荷,此时低压两变压器仍正常工作。换言之,低压两段母线不受故障影响,此时是否可不设低压联络柜?
3、高压联络开关何时采用手动控制,何时采用自动控制?
4、说明中常见“低压联络开关设自投自复/自投不自复/手动转换开关”,正常运行时,转换开关应在什么位置?
在此先谢谢大家了!
2楼
如果低压不设母联的话,其中一个变压器故障,这段母线还能有电吗?
回复
3楼
二条高压进线,高压带联络,低压也有联络,能提高变压器的利用率,切换灵活方便,高低压系统不管哪有故障,都能往下面供电。 如果少设一个联络,就会麻烦一点,当发生二个地方同时故障,有可能会造成全部停电。
母联上有选择开关(一般都会设置),给运行中各种需要提供了条件(只一个小开关,能提供大方便),至于什么时候切换到哪,根据系统供电情况和下面用电负荷所需情况而定。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 07:13 二条高压进线,高压带联络,低压也有联络,能提高变压器的利用率,切换灵活方便,高低压系统不管哪有故障, …谢谢!可以这样理解吗:高压联络保障高压以上的供电,低压联络保障高压馈线至变压器的供电。
回复
5楼
路过学习了!!!
回复
6楼
学习了,谢谢大家的讨论。
回复
7楼
siue_buchx 发表于 2014-5-12 10:34 谢谢!可以这样理解吗:高压联络保障高压以上的供电,低压联络保障高压馈线至变压器的供电。高低压都有联络时,一条高压停电,合高压母联,二台变压器可以同时运行;一个低压进线开关以上故障时,可以接开故障回路的进线断路器,合低压母联。
回复
8楼
:lol学习了。。。。
回复
9楼
高低压均设联络开关,方便维护检修!
回复
10楼
ccc___ 发表于 2014-5-12 07:13 二条高压进线,高压带联络,低压也有联络,能提高变压器的利用率,切换灵活方便,高低压系统不管哪有故障, …母联上什么选择开关?
回复
11楼
electricity 发表于 2015-6-13 19:35 母联上什么选择开关?BZT/手动/并列
回复