一般的的电机回路都会是断路器+接触器+热继电器但也一些很小容量的电机直接断路器就行了,那么这个临界点是怎样的?或者说超过多大容量的电机要接触器继电器的都加?还有做了这长设计只知道要这样做,却不清楚为啥要这样做?恳请熟悉的您给予解答!!对于您也许是小菜一碟,对于俺你可是帮了大忙了,积德的事情啊!呵呵
一般的的电机回路都会是断路器+接触器+热继电器
但也一些很小容量的电机直接断路器就行了,
那么这个临界点是怎样的?或者说超过多大容量的电机要接触器继电器的都加?
还有做了这长设计只知道要这样做,却不清楚为啥要这样做?
恳请熟悉的您给予解答!!
对于您也许是小菜一碟,对于俺你可是帮了大忙了,积德的事情啊!呵呵
2楼
不是这么分界的吧。
回复
3楼
大概在3KW之内吧
回复
4楼
通用用电设备配电设计规范
GB 50055-93
第2.4.6条 交流电动机的过载保护装设应符合下列规定:
一、额定功率大于3kW的连续运行电动机宜装设过载保护;但断电导致损失比过载更大时,不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号。
二、短时工作或继续周期工作的电动机,可不装设过载保护,当电动机运行中可能堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。
第2.5.3条 控制电器及过载保护电器的装设,应符合下列规定:
二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关。起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器。当符合控制和保护要求时,3kW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关)。
回复
5楼
4楼引用得规范很到位。
回复
6楼
准确到位!!
回复
7楼
同意四楼意见
回复
8楼
这两种方案的选择,应该与保护协调类型有关,再一个应该与造价也有关系。
回复
9楼
但是具体设计中,小于3KW而设置热继的比比皆是。我曾经遇到一个工程,发电机房的进风机为1.1KW,无过载保护(仅断路器)。发电机一开,就把风机给烧了;再换,又烧了一台。虽然风机也就一、二百元,但是总烧也不是一回事,而且存在更大的安全隐患。因此,最终还是装了热保护。
因此我个人建议,大于1KW的风机,都装过载保护。尤其是风机,总是自不量力,最容易过载、自毁,呵呵
回复
10楼
奇怪啊,风机怎么会容易过载啊?风机是最不容易过载的.
回复
11楼
电机用断路器操作还是用接触器操作主要是从操作频率上考虑,与电机容量没有关系。
接触器的机械、电气寿命是断路器的上百倍,所以一般操作较频繁时用接触器,而操作频率很低时可直接用断路器操作。
过去没有大容量接触器,电流大于500安的低压电机都直接用DW型断路器直接操作。
微断的保护与电机不配合,如果是不宜过载的负荷,并且电机的操作频率很低,可以直接用微断操作小容量的电机。
回复