普通低压变频器内部有没有旁路装置,业主让我再外加一个旁路接触器,不知是否合理。
普通低压变频器内部有没有旁路装置,业主让我再外加一个旁路接触器,不知是否合理。
2楼
看品牌看型号,现在新型产品大部分已有旁路接触器。你查一下你用的那个型号的品牌资料就知道了。
回复
3楼
话说03年就注册了的前辈,潜水太久了吧
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-5-9 10:42 编辑
偶没有碰到过有旁路的变频器,裸机是不带任何接触器、电抗器、制动电阻等的,这些都需要装在一台柜子里的,代理商倒肯做这些事,但需要把图纸(要求)提给他。
偶这边都有旁路接触器的,但必须注意“变频器不能倒送电”,有旁路接触器时,需把电机(变频器输出)侧用接触器断开,才能吸合旁路接触器(联锁),在切出变频器前,应把变频器从运行控制到关机(断开电机侧线路前先关变频器输出)。
变频器在运行中突然断开输出,会产生输出过电压,变频器要进入故障状态,以后再切入变频器时会无法启动。
回复
5楼
qq359879362 发表于 2014-5-9 10:01 看品牌看型号,现在新型产品大部分已有旁路接触器。你查一下你用的那个型号的品牌资料就知道了。看错,我看成软启动器,变频器是不带旁路的。要不要加旁路由负荷重要性和工作方式决定。比如,如果变频器只是启动用,那就加旁路,电机完成启动后切到工频。如果电机要长期变频工作,就不用旁路,但重要负荷还是要有工频切换,防止变频损坏时,还有工频保证,毕竟变频设备事故率还是相对比较高的。
回复
6楼
qq359879362 发表于 2014-5-9 10:02 话说03年就注册了的前辈,潜水太久了吧美眉是元老,她不是潜水,每天都在,只是工作很忙,家务也多,发帖和讨论的时间有限罢了。
回复
7楼
普通变频器内部没有旁路。
厂家成套的变频器控制柜倒是有旁路的方案。
回复
8楼
普通变频器是不带旁路交流接触器的,软启动器必须要带旁路交流接触器的,有外置式,有内置式。
回复
9楼
普通变频器是不带旁路交流接触器的,软启动器必须要带旁路交流接触器的,有外置式,有内置式。
回复
10楼
qq359879362 发表于 2014-5-9 10:44 看错,我看成软启动器,变频器是不带旁路的。要不要加旁路由负荷重要性和工作方式决定。比如,如果变频 …回答的详尽
回复
11楼
变频器控制回路,一般考虑做个工频变频自切装置,变频故障时工频运行就可以了
回复