火灾显示器和楼层显示器,有什么区别吗?
wunai925921
2014年05月08日 16:18:34
只看楼主

1.这两个有什么用处呀,设置在哪里呀2.这两个又有什么区别呀

1.这两个有什么用处呀,设置在哪里呀
2.这两个又有什么区别呀
免费打赏
我爱喝绿茶
2014年05月08日 17:50:10
2楼
新规范
6.4.1 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。
6.4.2 区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为1.3m~1.5m。
后面的条文说明
6.4.1、6.4.2 这两条规定是根据我国工程实践经验制定的。由于目前区域显示器、楼层显示器均为火灾显示盘,产品都属于一类,仅是叫法不统一,从目前市场及工程实际的习惯叫为区域显示器,仅是产品的国家标准为火灾显示盘,因此在规范内将该名称改为区域显示器(火灾显示盘),以便于规范的执行。
回复
我爱喝绿茶
2014年05月08日 17:50:55
3楼
看看规范就知道了。
回复
jianzhudianqic
2014年05月08日 18:56:04
4楼
路过学习了!!!!
回复
hexinghx
2014年05月08日 21:58:42
5楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-8 17:50 新规范6.4.1 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一 … 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一台区域显示器。当一个报警区域包括多个楼层时,宜
回复
mulao111
2014年05月08日 22:19:55
6楼
路过,学习了
回复
ayongd
2014年05月08日 22:52:43
7楼
每个报警区域宜设置,,住宅塔楼每层都要设置吗
回复
云飘飘
2014年05月09日 06:16:24
8楼
楼层显示器就是火灾显示器,一般设置在楼层经常有人的地方。
回复
lingzhuhan
2014年05月09日 08:56:19
9楼
我爱喝绿茶 发表于 2014-5-8 17:50 新规范6.4.1 每个报警区域宜设置一台区域显示器(火灾显示盘);宾馆、饭店等场所应在每个报警区域设置一 …资料不错,顶一下。
回复
菜鸟1414
2014年05月09日 09:39:01
10楼
新手学习~~~
回复
thesoup
2014年05月09日 09:48:14
11楼
6.4.1、6.4.2 这两条规定是根据我国工程实践经验制定的。由于目前区域显示器、楼层显示器均为火灾显示盘,产品都属于一类,仅是叫法不统一,从目前市场及工程实际的习惯叫为区域显示器,仅是产品的国家标准为火灾显示盘,因此在规范内将该名称改为区域显示器(火灾显示盘),以便于规范的执行。

学习了。谢谢楼主!:lol
回复

相关推荐