我自备电厂有3台6MW汽轮发电机组,1#、3#机组励磁系统采用静态IGBT自并激励磁,2#机组励磁系统采用直流励磁机励磁(通过手动调节磁场变阻器来控制励磁电流以调节发电机的无功输出)。 9月27日4:00时,2#机无功功率突然进相运行,现象如下:控制室照明突然闪了一下,同时2#机无功功率表由2000kVar跳变为负值并在-2000kVar~-8000kVar之间剧烈摆动,有功功率维持在5400kW左右基本不变,定子电流表由540A陡升至满刻度1000A并剧烈摆动,运行人员调整磁场变阻器无效,此时1#、3#机除无功功率由2000kVar自动升至3500kVar外其它参数变化不大。4:25时,当将2#机有功功率降至500kW时再调整磁场变阻器见效,无功功率恢复正常。请高手帮助分析2#机无功进相、调整励磁无效的原因,拜托了 !!!