请教高手关于发电机无功进相异常运行案例
lyxzb
lyxzb Lv.2
2007年09月29日 23:55:20
只看楼主

我自备电厂有3台6MW汽轮发电机组,1#、3#机组励磁系统采用静态IGBT自并激励磁,2#机组励磁系统采用直流励磁机励磁(通过手动调节磁场变阻器来控制励磁电流以调节发电机的无功输出)。 9月27日4:00时,2#机无功功率突然进相运行,现象如下:控制室照明突然闪了一下,同时2#机无功功率表由2000kVar跳变为负值并在-2000kVar~-8000kVar之间剧烈摆动,有功功率维持在5400kW左右基本不变,定子电流表由540A陡升至满刻度1000A并剧烈摆动,运行人员调整磁场变阻器无效,此时1#、3#机除无功功率由2000kVar自动升至3500kVar外其它参数变化不大。4:25时,当将2#机有功功率降至500kW时再调整磁场变阻器见效,无功功率恢复正常。请高手帮助分析2#机无功进相、调整励磁无效的原因,拜托了 !!!

2007年09月30日 14:19:36
2楼
从“定子电流表由540A陡升至满刻度1000A并剧烈摆动”看,此时发电机已失去同步;“当将2#机有功功率降至500kW时再调整磁场变阻器见效”说明降低有功出力后发电机已再同步。
回复
lingxuct
2007年10月01日 15:43:55
3楼
明显的失磁现象。
励磁回路故障,励磁电流不足时,转子同步角往前移,吸收系统的无功,电流增大。由于励磁回路故障时使励磁电流不稳定,定子电流也不稳定。当时(故障时)转子所需励磁电流励磁回路给不了,所以调节失灵。当出力(有功)减小到励磁回路可以给的程度,调节就正常了。
这个故障应该是励磁回路接触不良,不是进相运行,而是失磁!
回复

相关推荐

APP内打开