求助,有这样大的漏电吗?
jiangzhi0316
2014年05月07日 18:11:11
来自于断路器
只看楼主

设计院给的图纸,出线三路,1000A的漏电!我见过最大的也不过800.跟设计院沟通,他们说有!难为死了!有谁知道,能告诉我一声,哪个牌子,型号、?谢谢了!:(:(

设计院给的图纸,出线三路,1000A的漏电!我见过最大的也不过800.跟设计院沟通,他们说有!难为死了!有谁知道,能告诉我一声,哪个牌子,型号、?谢谢了!:(:(
免费打赏
一指慢
2014年05月07日 18:18:34
2楼
1000A的漏电!?
1000A???
回复
beida_energy
2014年05月08日 10:01:01
3楼
1000A的漏电也很正常嘛!
那是根据实际工作电流来确定的,跟普通框架断路器一样,怎么换了漏电断路器就不认可呢?
只是,漏电断路器的漏电保护功能靠整定剩余动作电流来实现。两码事!
只要有必要,而且整定恰当,有啥不可以呢?
回复
jiangzhi0316
2014年05月08日 13:46:53
4楼
beida_energy 发表于 2014-5-8 10:01 1000A的漏电也很正常嘛!那是根据实际工作电流来确定的,跟普通框架断路器一样,怎么换了漏电断路器就不认 …查了好多经销商,都没生产!换800的啦!
回复
beida_energy
2014年05月08日 13:50:54
5楼
jiangzhi0316 发表于 2014-5-8 13:46 查了好多经销商,都没生产!换800的啦!那你的额定电流能允许吗?你也可以换成普通断路器,然后加一个漏电继电器,用继电器的触点控制断路器的跳闸线圈,也可以达到设计目的。
回复
巨人电气
2014年05月08日 15:23:21
6楼
这么大,没见过@:victory:
回复
云飘飘
2014年05月11日 06:23:57
7楼
1000A的确实少见,不能分成几个回路吗,需要多少根大电缆拼接,经济比较也不合理。
回复