问大家一个关于JDZ-10型电压互感器接地问题
qq_1398732958119
2014年05月07日 14:29:36
只看楼主

如图一的B630已经接地了表示2个互感器中性点都接地了,那图二的N611和N621有必要接地么。A611.N611和A621.N621是互感器220V电源输出。。互感器型号为JDZJ-10 10/0.1/0.22 800VA。。求解答!

如图一的B630已经接地了表示2个互感器中性点都接地了,那图二的N611和N621有必要接地么。A611.N611和A621.N621是互感器220V电源输出。。互感器型号为JDZJ-10 10/0.1/0.22 800VA。。求解答!

QQ图片20140507141800.jpg


QQ图片20140507142932.jpg

qq_1398732958119
2014年05月07日 14:40:24
2楼
谁知道,赐教下
回复
qq_1398732958119
2014年05月07日 14:55:12
3楼
论坛都没人么。。
回复
fy17821349
2014年05月07日 15:02:53
4楼
二次分别对应不同的绕组,都要依次接地。611.N611和A621.N621的二次绕组都要接地。
回复
axin2014
2014年05月08日 21:13:06
5楼
上面说的应该正确二次绕组都要接地
回复
香烟袅袅
2014年05月08日 22:12:46
6楼
理解错误,这个互感器相当于双绕组变压器,10/0.1 和10/0.22
回复
cauchyss
2014年05月15日 16:47:55
7楼
当然要分别接地啊,你这个电压互感器有2个绕组,编号分别为1a、1b\2a、2b,根据规范要有1相接地的,所以2个绕组的出现都要有1相接地。
回复

相关推荐

APP内打开