按GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范,3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。那么,是否所有的跨接线都不能焊接,而应绑扎?如梁筋与柱筋跨接,设备接地引出点等
按GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范,3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢
筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。那么,是否所有的跨接线都不能焊接,而应绑扎?如梁筋与柱筋跨接,设备接地引出点等
2楼
GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范
5.1.2.2 引下线可利用建筑物的钢梁、钢柱、消防梯等金属构件作为自然引下线,金属构件之间应电气贯通。当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并采用基础钢筋接地体时,不宜设置断接卡,但应在室外墙体上留出供测量用的测接地电阻孔洞及与引下线相连的测试点接头。暗敷的自然引下线(柱内钢筋)的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 中第5 章的的规定。混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工的绑扎法、螺丝扣连接等机械连接或对焊、搭焊等焊接连接。
3 当设计要求引下线的连接采用焊接时,焊接要求应符合本规范第4.1.2 条第4 款的规定。
4.1.2.4 接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。
究竟是焊还是不焊?
回复
3楼
“除设计要求外,……” 也就是说还是以设计规范为准。
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:
6 构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭焊连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构件内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
这条是强条,能看明白吗?
回复
4楼
即可以焊接,对吗?
回复
5楼
仅仅是指引下线部分,其它比如与避雷带、人工接地装置还是焊接。
回复
6楼
套筒连接的柱筋要做跨接吗?用绑扎法?
回复
7楼
仅仅是指引下线部分,其它比如与避雷带、人工接地装置还是焊接。
回复
8楼
chenxi787431744 发表于 2014-5-30 17:35 仅仅是指引下线部分,其它比如与避雷带、人工接地装置还是焊接。支持这个做法
回复