高规10.2.16第7款,是否一定是落地剪力墙承担倾覆力矩大于50%?
huailin521
huailin521 Lv.9
2014年05月07日 10:10:30
只看楼主

现在有一部分框支剪力墙结构,由于底部商场,建筑很多地方不让下落剪力墙,使得转换层框支框架承担倾覆力矩大于50%。 就想知道这时加非落地剪力墙以使框支框架承担力矩小于50%是否可行?谢谢!

现在有一部分框支剪力墙结构,由于底部商场,建筑很多地方不让下落剪力墙,使得转换层框支框架承担倾覆力矩大于50%。 就想知道这时加非落地剪力墙以使框支框架承担力矩小于50%是否可行?谢谢!
免费打赏
huailin521
2014年05月07日 10:53:47
2楼
就我不知道了?
回复
春哥
2014年05月15日 16:54:18
3楼
P303条文解释是防止落地剪力墙过少,本人理解:可以增加斜撑
回复
haoyu3217
2014年05月16日 11:12:13
4楼

P303条文解释是防止落地剪力墙过少
确保部分框支剪力墙结构具有必要的侧向刚度,确保剪力墙成为主要抗侧力结构
所以加非落地剪力墙估计不行