设计一个化工高塔设备基础,上部是设备专业制作的钢结构塔体,高50m,直径7.5米左右,变径的,下部要做混凝土基础,采用桩基。承台底标高-2.2米,总高2.5米,高出地面0.3m。本地区为8度0.2抗震,四类场地。计算地震左右时,结构的自振周期和地震影响系数如何计算?由于场地狭小,初步布置了17根600灌注桩,单桩承载力130吨,我计算的地震力对吗?为啥地震产生的水平力和弯矩这么大?大偏心,桩严重抗拔,还有的桩的最大受力太大。构筑物规范里有的说地震影响系数能取地震最大影响系数的0.1倍,我这个高塔基础能走这条,减小地震力吗?还是按我这样计算自身周期和特征周期的比较,计算地震影响系数?