请教高人:55kw水泵距控制柜500m,控制柜距电源600m,55kw水泵变频启动可行吗?如55kw水泵能在这种工况下启动,电缆选多大的?谢谢!
请教高人:
55kw水泵距控制柜500m,控制柜距电源600m,55kw水泵变频启动可行吗?如55kw水泵能在这种工况下启动,电缆选多大的?谢谢!
12楼
一千多米的距离,不合适啊!
想 别的办法吧,比如,送高压过来。
回复
13楼
卧槽...变频器不能只算压降、、
变频器加了电抗器,最多也只能200米...
回复
14楼
这个项目我本来不回复的,忍不住,回复下吧,即使压降没有问题,
还有一个问题,就是这么远的控制电缆,长线效应也要校验下,
当然有很多种方法来解决长线效应的问题,楼主也得考虑。
我个人建议:
把变频器设置在电动机边上,这样就没有什么问题了,从配电室直接送电缆给变频器,
变频器再接至电机。
再从经济上比较,有时候这种情况在工业上是比较多的,比如水源泵站,距离主厂区可能有这么远,
边上又没有相应的电源可以获取,这个时候可以进行经济比较,比如用高压架空线来送电
然后设置变压器,然后软启动,如果是只有这一台设备的话,可以搞变压器电动机组。
回复
15楼
我来比较下经济
电缆的投资在50万左右,考虑两根并联,变频柜五万,就算60万;
如果用高压架空线送电
多一个高压馈出柜,10万,架空线1公里25万(没有考虑地形,挡距等),
变压器电动机组160的油浸变压器5万块钱,再加上低压侧一个柜子4万,造价50万不多。
回复
16楼
这么长的距离,感觉技术上都不可行。
一般变频器不支持这么远。
控制电缆很容易受干扰。
防雷问题很头疼。
就算把这些问题都解决了,成本吓死人。
回复
17楼
;P;P;P;P;P;P;P
回复
18楼
rk5707 发表于 2014-5-6 11:02 建议10kv或6kv供电 现场安装个小变压器。距离太远了。压降不能不考虑。:lol:lol:lol:lol:lol