请教高人:55kw水泵距控制柜500m,控制柜距电源600m,55kw水泵变频启动可行吗?如55kw水泵能在这种工况下启动,电缆选多大的?谢谢!
请教高人:
55kw水泵距控制柜500m,控制柜距电源600m,55kw水泵变频启动可行吗?如55kw水泵能在这种工况下启动,电缆选多大的?谢谢!
2楼
本帖最后由 qq359879362 于 2014-5-6 10:33 编辑
只是启动的话,就不要用变频,如果是要变频运行的话,控制线用屏蔽型电缆。
主电缆的话,不知道你的水泵离电源多远,如果是600M的话,用两根70或单根150的电缆。
如果是500+600=1.1km远的话,要用两根120的电缆才能免强满足要求。
另外,出线处一定要加出线电抗器,电抗器的参数可以将你的情况报给厂家后让他们提供。
回复
3楼
远啊,实在是远,电缆太粗,不经济。问题挺好啊,反正安变频器了,不怕启动不了,也不怕电压降了。只要电压降满足了变频器的控制电源要求,估计一切OK。
回复
4楼
小电容美眉 发表于 2014-5-6 10:39 远啊,实在是远,电缆太粗,不经济。问题挺好啊,反正安变频器了,不怕启动不了,也不怕电压降了。只要电压 …谢谢!安变频器的目的是为了水泵调速,安变频器多远都能启动吗?就不怕电压降了?请教这是为什么?您说的出口是变频器出口加电抗器吗?
回复
5楼
建议10kv或6kv供电 现场安装个小变压器。距离太远了。压降不能不考虑。:lol
回复
6楼
“55kw水泵距控制柜500m,控制柜距电源600m”是什么意思,控制柜为什么离泵要那么远?
真是需要1100米距离的电缆,偶核算一下:
按5%的电压跌降为20V,55KW电机的额定电流为102.5A,电缆阻抗Z=20/(1.732X102.5)=0.11266Ω
电缆的每千米阻抗为z=0.11266/1.1=0.1024Ω/km
查设计手册得:120平方交联电缆 R=0.181 X=0.077 计算阻抗得z=0.1967Ω/km
二根并接得z=0.1967/2=0.09835Ω/km <0.1024Ω/km
1100米长度的Z=0.09835X1.1=0.1082Ω
线路压降ΔU=0.1082X102.5X1.732=19.2V (经核算,2楼的结论是正确的)
回复
7楼
去年偶这买的120平方(3X120+2X70)需380元/米,今年有没有涨价,如果也按此计算:
380X2200=836000 (元)!
不过用此电缆可以直接全压启动(当然,电源侧要保证有400V电压)。
回复
8楼
距离太远,电缆会有较大的线损及压降,同时变频器输出的电源中含有大量的高次谐波,会产生较高的脉冲电压,易造成电缆的击穿。所以需要加放大电缆截面减小压降,选用变频特种电缆作为电机主电缆,变频器输出加装输出电抗器或输出滤波器。
回复
9楼
建议变频器装到电机旁,中间“控制柜”可以放二次元件。
回复
10楼
别想了,改在现场设变压器。
回复
11楼
iamcmh 发表于 2014-5-7 15:49 别想了,改在现场设变压器。现场做变压还得考虑10KV电源进线的钱,除非10KV进线电源点很近,要不然还是贵。
回复