目前,越来越多的住宅、宾馆、游泳池、公共浴池等场所采用太阳能作为其中央热水系统的主要热源。这些场所一般要求卫生热水在一定的时间段内或全天24小时连续供应,为满足太阳能不足时的用热需求,通常还会采用电加热器或电锅炉、燃煤或燃油(气)锅炉、市政热力等作为太阳能中央热水系统的辅助热源。 热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源。其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势。
唐山爱时达套房酒店介绍:该酒店位于河北省唐山市,酒店共共有客房200套。本工程主要设计满足该酒店提供全天24小时热水需求,设计每套客房日用水量为200L,水温为55℃,整个酒店总热水需求量为200×200=40000L/天=40吨/天。选用PHNIX制热式带内循环分体式热泵热水机组为该酒店24小时提供热水。
二、室外空气设计参数
三、设计依据
《建筑给水排水设计规范》(
GB50015-2003
)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(
GB50242-2002
)
《建筑给排水设计手册》
四、中央热水系统设计
1、设计小时耗热量的计算:
加热热水所需热量应按下式计算:
Q=CMΔT
式中: Q ——需要的总热量(单位:大卡);
M ——热水用水量(单位:吨);
C —— 1000 kg/m3 ;
ΔT——设计出水温度 - 冷水最低进水温度(℃);
Q=1000×40×(55-7)=1920000kcal
2、热水机组选型计算:
①设备选型: PHNIX(芬尼克兹)直热式空气源热泵分体式热水机 PASHW130S-2-C-M/ PASHW130S-2-C-A 单台机组额定制热量为 38700 kcal/h,在冬天气温在0℃时机组的制热量为21758 kcal/h,设机组每天只在需要是开启,即每天需机组运行的时间按18个小时(最不利气温)计算,
设备台数 = 1920000kcal÷(21758kcal×18) = 4.9 ≈ 5台
由计算得出,选用PHNIX(芬尼克兹)直热式空气源热泵分体式热水机 PASHW130S-2-C-M/ PASHW130S-2-C-A共5台。即使在冬季室外环境温度-10℃以上的条件下,空气源热泵热水机组仍然能够正常工作,保证源源不断的提供用户所需的生活热水。
3、保温水箱选型计算
住宅,旅馆(含招待所),医院(含疗养院,休养所)
1)、全日制供应热水的住宅、医院和旅馆用水供应:
高峰用水量
高峰用水量时间3~4小时
热水高峰变化系数K值
住宅、别墅的热水小时变化系数值
高峰时期每小时的水量
Q1=K×Q总÷24
高峰时期总用水量
Q高峰=4×Q1(高峰用水时间为4小时)
水箱的有效容量Q
Q容量=Q高峰-4×Q机组
2)、对于天气寒冷的北方地区,水箱容积不能小于日设计用热水量。
由于本工程处于寒冷的北方地区,所以保温水箱的有效容积不能小于日设计用热水量,那么本工程选用的保温水箱的有效容积为40吨。
五、系统原理图
六、PHNIX直热式空气源热泵分体式热水机组特点
1、分体式设计
所有水路零部件放置在室内,可以避免冬季冻坏机器;
2、高效换热器
换热效率高(远高于套管)大温差小流量,使得系统安全出水温度达到60℃以上,制冷剂回路间隙小,减小了换热器积油的缺点换热器内部无接头,降低了制冷剂泄漏的隐患本身具有自清洁能力,使得机组长期无垢高效运行
3、自主控温型水温装置
根据进出水温度和脉冲流量计的信号,自动计算出正确的流量,然后去控制电动球阀的开度,从而达到自主控制出水水温的要求。
4、先进无级水位控制传感器
无级的水位控制确保产水量符合用水量的需求。目标:要多少水,产多少水,有了精确的水位传感器,这一目标有了实现的可能。
第二天的产水量=第一天的产水量-(剩于水量-最低水量)+产水余量
5
、功能强大的点阵液晶控制
内外电脑板联合控制:内外电脑板联合控制对热泵运行的监视和调整是很重要的。面现在各厂家为了降低成本,往往只采用单个电脑板控制,虽然去掉一块电脑板不影响热泵的一般使用,但是对热泵的运行状态的监视和调整功能的影响是很大的,使热泵长期在不利状态下运行,缩短运行寿命,而且热泵的稳定性也降低了,虽然节省了初投资,但最终损失的还是消费者自己。
七、现场照片