周期问题,如何调整
kitegoid
kitegoid Lv.4
2014年05月05日 21:05:12
只看楼主

20层框剪结构,底下三层与上部标准层。请老师帮忙看一下,该怎么调整,谢谢!

20层框剪结构,底下三层与上部标准层。
请老师帮忙看一下,该怎么调整,谢谢!

2.png


1.png


搜狗截图20140505165226.png

免费打赏
kitegoid
2014年05月05日 21:22:58
2楼
建筑处于6度区
回复
fengyunsun
2014年05月06日 20:26:04
3楼
你把x向刚度减弱试一下
回复
user
2014年05月07日 08:26:02
5楼
把x向电梯井外侧剪力墙开洞
回复
kitegoid
2014年05月07日 09:38:12
6楼
X像梁高减小或者x向电梯井外侧剪力墙开洞,都会导致X向剪重比过不了
回复
kitegoid
2014年05月07日 09:40:10
7楼
user 发表于 2014-5-7 08:26 把x向电梯井外侧剪力墙开洞X像梁高减小或者x向电梯井外侧剪力墙开洞,都会导致X向剪重比过不了
回复
81号先生
2014年06月04日 14:39:49
8楼
可以试试把下部增加一些墙体,尽量上下对称,你第二阵型出现了扭转是因为你上下墙体布置不对称导致的