从这些数据中,能否判断出,后期风管的水利计算是否平衡?还有,就是“冷指标”,“热湿比”是否合理?
从这些数据中,能否判断出,后期风管的水利计算是否平衡?还有,就是“冷指标”,“热湿比”是否合理?
2楼
这冷指标有些小吧。
回复
3楼
panxiangmiao 发表于 2014-5-5 17:31 这冷指标有些小吧。怎么才能变大,应该调整哪些数据
回复
4楼
楼主你的问题与你提供的数据不匹配,你提供的数据是负荷参数,和水利平衡无关系。
另外冷指标既单位面积的冷负荷需参照规范要求核对,一个项目中是有不同的功能分区的,请楼主对应所有的分区再做计算。
回复
5楼
水力计算主要是风系统与水系统的水力计算,用于风管与水管大小、阻力平衡等。冷负荷用于设备选型,风量计算,至于风量如何分配,就涉及到水力计算了。
回复
6楼
学习了,感谢分享!
回复
7楼
这里看不出,要看输入的参数是否符合节能规范。
回复
8楼
谢谢楼主的资料
回复
9楼
无法体现水力计算的问题,算完以后建议对比当地经验数据
回复