各位大神请教一下混凝土裂缝问题!!!
mlgzxkm
mlgzxkm Lv.2
2014年05月05日 16:39:53
只看楼主

校安工程基础地梁跨距为4米,250*400,钢筋同设计施工,C30强度,回弹检测数值为C23.5,在静止状态下不断产生贯穿性裂缝,从砼浇筑9天后发现裂缝到24天共发现25处贯穿性裂缝,经取芯发现内部裂缝比外围更大。施工工艺符合要求,整体外观不存在缺陷,钢筋经设计院重新计算,原设计符合要求。此情况是什么原因造成?请教过多数技术人员都说可能是商品混凝土外加剂或水泥原材料不同初凝时间不同所产生的收缩问题,如果要针对商品混凝土外加剂或配合比是否存在问题能不能检测,要怎么做?

2014年05月07日 19:44:07
2楼
顶上去啊,各位大神帮帮忙啊
回复
chai2012
2014年05月07日 20:56:58
3楼
这个问题太复杂了。多半是施工问题。
回复
夜幕将离
2014年05月07日 21:07:26
4楼
既然施工没问题,那么就只剩下材料和设计的问题了。
可能是:1.水过量或中途加水;2.水泥过了保质期或储存不当;4.水泥的标号过低;3.梁配筋过小
贯穿性裂缝算是严重质量问题,试块送检结果呢?
处理方法:1.经设计验算,出现裂缝的梁使用期间属于不受力的可判定为无害裂缝,对裂缝进行封堵防止内部腐蚀。
2.责任所在方承担返工的费用。
回复