请问这三者的区别
asmdl
asmdl Lv.12
2014年05月05日 15:00:24
只看楼主

. 看见一些书上有关于断路器性能的指标,其中: In额定电流 Ir额定电流设置 Iu连续通电电流 自己想不出这三者的区别,问了一些师傅,他们说也不清楚,所以到论坛上请教一下,这三个(In、Ir、Iu)有什么不一样,它们之间又有什么联系?.

.



看见一些书上有关于断路器性能的指标,其中:
In额定电流
Ir额定电流设置
Iu连续通电电流
自己想不出这三者的区别,问了一些师傅,他们说也不清楚,所以到论坛上请教一下
,这三个(In、Ir、Iu)有什么不一样,它们之间又有什么联系?


.

免费打赏
释然
2014年05月05日 15:18:19
2楼
1.断路器的额定电流In:是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱扣器可长期通过的最大电流。
2.脱扣器额定电流Ir:指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作电流整定值Ir,固定式脱扣器其Ir=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流In的倍数,如Ir=0.4~1×In。 短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir。对不可调式可在其中选择一适当的整定值。 瞬时电磁脱扣器动作电流额定值Im′,为脱扣器额定电流In的倍数,倍数固定或可调,如Im′=1.5~11×In。对不可调式的,可在其中选择一适当的整定值。
3.断路器的Iu电流:即框架电流,又被称为额定连续电流。在规定的条件下,长期工作制中,各个部件的温度上升不超过规定的极限值时所承受的电流值。
回复
xieengineer
2014年05月05日 15:21:15
3楼
释然 发表于 2014-5-5 15:18 1.断路器的额定电流In:是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱 …路过学习一下
回复
helinhuzh3
2014年05月06日 09:02:56
4楼
学习了,:(
回复
电气大米
2014年05月06日 09:53:51
5楼
学习了,有用的好东西
回复
sisonfon
2014年05月06日 10:54:57
6楼
谢谢各位大侠的分享,学习了
回复
afeihu
2014年05月06日 14:01:41
7楼
释然 发表于 2014-5-5 15:18 1.断路器的额定电流In:是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱 …谢谢。受益了
回复
mutianyan2004
2014年05月06日 16:03:13
8楼
释然 发表于 2014-5-5 15:18 1.断路器的额定电流In:是指脱扣器能长期通过的电流,也就是脱扣器额定电流。对带可调式脱扣器的断路器则为脱 …回答的很是全面、专业
回复
dukeban
2014年05月06日 18:00:10
9楼
很不错 顶
回复
yoghourtbear
2014年05月06日 23:13:05
10楼
真的学习了,一直没怎么明白
回复
呆呆123
2014年05月07日 08:30:46
11楼
谢各位大侠的分享
回复

相关推荐

APP内打开