请问:泵站格栅前后为什么都要设置闸门?
gpszx20001
gpszx20001 Lv.2
2004年11月26日 12:36:26
只看楼主

请问:泵站格栅前后为什么都要设置闸门?

请问:泵站格栅前后为什么都要设置闸门?
免费打赏
飞鱼
2006年04月25日 16:33:40
12楼
为什么会有这样的差别?为何检修困难?
回复
dazuishz
2006年04月25日 18:48:26
13楼
阀门的作用就是检修,如果放在后面的话,关闭阀门,水泵里一样进水。
回复
cgli
2006年12月30日 14:00:27
14楼
就是,我也就做过和见过前面设的,没有见过在后边设的,不理解是什么理由?
回复
novo007
2007年03月27日 13:07:13
15楼
前面设置是用来控制使用或者不使用的。后面装是用来检修的
回复
liuchao7221
2007年04月07日 21:30:27
16楼
通常的泵站都会有二组以上的格栅,所以
设置前闸门是为了阻断来水,这样就可以进行检修等操作了,
设置后闸门是为了关闭前后闸门检修本格栅间,来水可以通过其它格栅间(如果有的话)进入泵池,这样检修本格栅时就不会影响整个泵站的运作。否则来水通过其它格栅和泵池源源不断地返回到本格栅间,呵呵,会影响检修的。
如果很小的泵站只有一个格栅就不用设置后闸门了,肯定是整个泵站都停了,呵呵
回复
myname13505
2009年06月01日 16:09:44
17楼
回答很详细啊!谢谢!
回复
siguocai55
2009年09月08日 14:51:34
18楼
多谢多谢
现在正好用来参考一下
要作个闸门
谢谢谢谢谢谢谢谢谢:handshake :victory: :)
回复

相关推荐