各位前辈,请教一个问题:一栋17层楼的办公楼,每层长度69m,14间,主体已经完工现已进入装修阶段,在安装空调孔洞时没有预留,甲方想在每间办公室的梁处钻孔,这样可行吗?
各位前辈,请教一个问题:一栋17层楼的办公楼,每层长度69m,14间,主体已经完工现已进入装修阶段,在安装空调孔洞时没有预留,甲方想在每间办公室的梁处钻孔,这样可行吗?
2楼
开点小洞是可以的,影响不大,位置应该开在梁下部1/3内
回复
4楼
肯定还有其他好办法,不到万不得已不要松开同意。
回复
5楼
小于1/3梁高,竖向最好小于1/6,洞口加强
回复
6楼
叫他打砖墙
回复
7楼
看开多大了,一般能开的很大,开后用钢板加固下!
回复
8楼
开点小洞是可以的,影响不大,位置应该开在梁下部1/3内
回复
9楼
最好是不要开洞吧,至于要开洞,上面的都说了处理方法了
回复
10楼
看后钻孔大小,并控制好开孔的平面位置与孔心标高
回复
11楼
开孔会在孔周围产生应力集中,需注意。
回复