有关结构安全问题的讨论
lq15211450355
2014年05月04日 21:05:27
只看楼主

各位前辈,请教一个问题:一栋17层楼的办公楼,每层长度69m,14间,主体已经完工现已进入装修阶段,在安装空调孔洞时没有预留,甲方想在每间办公室的梁处钻孔,这样可行吗?

各位前辈,请教一个问题:一栋17层楼的办公楼,每层长度69m,14间,主体已经完工现已进入装修阶段,在安装空调孔洞时没有预留,甲方想在每间办公室的梁处钻孔,这样可行吗?
免费打赏
lihong520555
2014年05月05日 19:37:29
2楼
开点小洞是可以的,影响不大,位置应该开在梁下部1/3内
回复
shishen_li711
2014年05月05日 19:55:01
4楼
肯定还有其他好办法,不到万不得已不要松开同意。
回复
尧帝
2014年05月05日 20:01:21
5楼
小于1/3梁高,竖向最好小于1/6,洞口加强
回复
夜幕将离
2014年05月06日 00:16:02
6楼
叫他打砖墙
回复
luohouqi1316
2014年05月06日 06:07:21
7楼
看开多大了,一般能开的很大,开后用钢板加固下!
回复
y455321488
2014年05月06日 11:06:59
8楼
开点小洞是可以的,影响不大,位置应该开在梁下部1/3内
回复
miracle416
2014年05月06日 16:55:17
9楼
最好是不要开洞吧,至于要开洞,上面的都说了处理方法了
回复
设计小兵
2014年05月07日 12:57:44
10楼
看后钻孔大小,并控制好开孔的平面位置与孔心标高
回复
chengshufan000
2014年05月07日 17:28:28
11楼
开孔会在孔周围产生应力集中,需注意。
回复