我这有个高压柜里面有个10KV/0.22的电压互感器,二次回路 有个工程师说要接地,而另一位工程师说不要接地.我该怎么办?

我这有个高压柜里面有个10KV/0.22的电压互感器,二次回路 有个工程师说要接地,而另一位工程师说不要接地.我该怎么办?
免费打赏
lzzh31
2014年05月05日 08:20:48
2楼
接地,防止击穿后,高压进入2次侧
回复
zhixiansheng
2014年05月05日 09:01:46
3楼
谢谢楼上的朋友:)
回复
lgx806
2014年05月05日 14:35:49
4楼
必须接地,说不接地的工程师肯定是电老虎,不怕死的
回复
chintxiaomo
2014年05月06日 17:16:53
5楼
必须要接地的。
回复
changming0809
2014年05月06日 20:22:36
6楼
不接地,你让他送电
回复
zhixiansheng
2014年05月09日 13:40:02
7楼
谢谢各位解惑:)
回复
fanxusen
2014年05月09日 15:48:34
8楼
二次侧必须接地!不接地过不了验收
回复
zzh1231
2014年05月17日 17:15:04
9楼
按照国标的说法,500/5以上的需要接地,以下的话,可以不接地,对电流干扰过大,测量不准
回复
changming0809
2014年05月17日 22:09:12
10楼
这肯定按照规范来啊