我这有个高压柜里面有个10KV/0.22的电压互感器,二次回路 有个工程师说要接地,而另一位工程师说不要接地.我该怎么办?
我这有个高压柜里面有个10KV/0.22的电压互感器,二次回路 有个工程师说要接地,而另一位工程师说不要接地.我该怎么办?
2楼
接地,防止击穿后,高压进入2次侧
回复
3楼
谢谢楼上的朋友:)
回复
4楼
必须接地,说不接地的工程师肯定是电老虎,不怕死的
回复
5楼
必须要接地的。
回复
6楼
不接地,你让他送电
回复
7楼
谢谢各位解惑:)
回复
8楼
二次侧必须接地!不接地过不了验收
回复
9楼
按照国标的说法,500/5以上的需要接地,以下的话,可以不接地,对电流干扰过大,测量不准
回复
10楼
这肯定按照规范来啊
回复