调压变与断路器之间的电流!~!~
xiaoyiakule
2014年05月04日 12:50:16
只看楼主

调压变是在一台断路器后面,调压变的是630KVA的,电流也就36左右,可断路器,速断给的是二次定值是20A,过流给的是6A,变比是6 ,也就等于断路器一次电流速断为120A,过流保护为60A,而调压变仅为36A,这要怎么理解,俺就理解不了了,求指教!~!~!~

调压变是在一台断路器后面,调压变的是630KVA的,电流也就36左右,可断路器,速断给的是二次定值是20A,过流给的是6A,变比是6 ,也就等于断路器一次电流速断为120A,过流保护为60A,而调压变仅为36A,这要怎么理解,俺就理解不了了,求指教!~!~!~
免费打赏
lingxuct
2014年05月04日 13:37:03
2楼
是不是考虑下面低压有大功率电机启动?
回复